Самый страшный ключ на подстанции. Прибор для проверки

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
maxxxak 14 апр. 2018 г. в 15:24
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
Сообщений: 3720
256
Привет ЯПовцы. есть электромагнитный ключ для разблокировки коммутационных аппаратов. Потребовалось для эксплуатации подстанции найти устройство для проверки этого ключа. Диспетчер должен идти на разблокировку коммутационного аппарата с исправным ключом. Иначе до беды не далеко. Пришлось придумать самому. Вот что вышло.



P/S если у кого на подстанциях есть заводские устройства для проверки этих ключей напишите во комментариях. Я сколько не искал так и не нашел.
спасибо
Yap 12.04.2026 - 12:12
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
combatunit 14 апр. 2018 г. в 15:36
The Drot  •  На сайте 13 лет
65
Силён, батько!
Правильно сказано: если исчезнет 10 артистов мирового уровня, то мир этого и не сразу заметит. Но стоит исчезнуть одному энергетику...
FullStalker 14 апр. 2018 г. в 15:49
Все грехи ат лукавава.  •  На сайте 14 лет
29
Абсолютно ничего в теме не понимаю, я полный профан в электрике. Но зеленю для того чтоб попало на главную, потому что уверен - тема нужная, важная и интересная для "тех кто в теме".
Domrych 14 апр. 2018 г. в 15:52
вскрываю консервы  •  На сайте 13 лет
7
Привет Макс! Вечером у друга спрошу, он твой коллега. Во он ахуеет, когда я ему задвину вопрос про твой ключ))) Он то думает, что я во всем этом ноль, а я то уже благодаря тебе-подкован)))
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 15:55
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
6
Цитата (Domrych @ 14.04.2018 - 15:52)
Привет Макс! Вечером у друга спрошу, он твой коллега. Во он ахуеет, когда я ему задвину вопрос про твой ключ))) Он то думает, что я во всем этом ноль, а я то уже благодаря тебе-подкован)))

Привет))) да. Думаю ему должно быть интересно. Так как ключ реально опасный ))) судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это сообщение отредактировал maxxxak - 14 апр. 2018 г. в 15:56
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:01
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
6
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.
combatunit 14 апр. 2018 г. в 16:03
The Drot  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 20:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Оборудование не отключилось, когда на это так надеялись, и тут такое нача
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 16:06
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
11
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Ну да . Линию вывели 330 кВ . Линейщики начали работу. Заземляющий нож не включился . Дежурный побежал включать вручную. Ключ не рабочий. Наведенка херакс....люди погибли.... Так что...
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:09
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
9
Цитата (combatunit @ 14.04.2018 - 16:03)
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 20:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Оборудование не отключилось, когда на это так надеялись, и тут такое нача

Вы путаете причину и следствие.
Этот прибор никак не может говорить об исправности ключа!
Если нет утверждённой инструкции по его проверки, то эта самоделка не поможет.
Её не должно быть на рабочем месте, как и самодельного обогревателя.
Начальники, которые поставили такую задачу, будут наказаны в первую очередь.
SBol 14 апр. 2018 г. в 16:13
Шутник  •  На сайте 10 лет
20
ИМХО, замер сопротивления катушки и нахождение его в номинале вполне гарантирует исправность ключа. А по схеме одно маленькое замечание. В цепь питания схемы надо бы поставить низкоомный резистор, он ограничит начальный зарядный ток конденсатора и предотвратит пробой диодов моста.
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:13
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
33
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:06)

Ну да . Линию вывели 330 кВ . Линейщики начали работу. Заземляющий нож не включился . Дежурный побежал включать вручную. Ключ не рабочий. Наведенка херакс....люди погибли.... Так что...

Вы бредите?
Т.е. никто не проверил защиту, а люди работают на линии.
После ваших слов УЖЕ сушит сухари Допускающий, Ответственный руководитель, Производитель работ, а также их дети и внуки.
LS600 14 апр. 2018 г. в 16:14
ПапаЛизы  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:09)
Цитата (combatunit @ 14.04.2018 - 16:03)
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 20:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Оборудование не отключилось, когда на это так надеялись, и тут такое нача

Вы путаете причину и следствие.
Этот прибор никак не может говорить об исправности ключа!
Если нет утверждённой инструкции по его проверки, то эта самоделка не поможет.
Её не должно быть на рабочем месте, как и самодельного обогревателя.
Начальники, которые поставили такую задачу, будут наказаны в первую очередь.

Если такого прибора нет , значит это изделию нужно внедрить и автору премию ! rulez.gif
Труман 14 апр. 2018 г. в 16:19
Юморист  •  На сайте 14 лет
8
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:06)
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Ну да . Линию вывели 330 кВ . Линейщики начали работу. Заземляющий нож не включился . Дежурный побежал включать вручную. Ключ не рабочий. Наведенка херакс....люди погибли.... Так что...

Так то по ТБ хоть ключ у вас, хоть хуй золотой, проверка отсутствия напряжения обязательна.

Отсутствие напряжения на линии диспетчер должен видеть.

А по вопросу: катушка ключа должна звониться мультиметром.

Это сообщение отредактировал Труман - 14 апр. 2018 г. в 16:20
Циммерман 14 апр. 2018 г. в 16:22
Forza Ferrari!  •  На сайте 14 лет
9
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 18:06)
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Ну да . Линию вывели 330 кВ . Линейщики начали работу. Заземляющий нож не включился . Дежурный побежал включать вручную. Ключ не рабочий. Наведенка херакс....люди погибли.... Так что...

Ну если положить все 45 см на ПТБ и забить на порядок допуска к работе, то возможно. Приборчик, я так понял, нужен чтобы ДЭМ точно знал что ключ исправен и не ломал голову, почему не отключается разъединитель, ну и не бегал по ОРУ туда-суда за исправным.
SBol 14 апр. 2018 г. в 16:23
Шутник  •  На сайте 10 лет
14
Господа, угомонитесь уже, не надо сюда лепить электрооборудование, мероприятия и электробезопасность. Поставлено весьма конкретное ТЗ - проверить целостность катушки электромагнита.
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 16:23
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:09)
Цитата (combatunit @ 14.04.2018 - 16:03)
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 20:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Оборудование не отключилось, когда на это так надеялись, и тут такое нача

Вы путаете причину и следствие.
Этот прибор никак не может говорить об исправности ключа!
Если нет утверждённой инструкции по его проверки, то эта самоделка не поможет.
Её не должно быть на рабочем месте, как и самодельного обогревателя.
Начальники, которые поставили такую задачу, будут наказаны в первую очередь.

Какой выход из положения? Как проверить? В интернете только проверка мегомметром. Но она не дает полной картины. состояния ключа. а случай я к примеру написал. По быстрому. Но думаю если подумать можно много случаев вспомнить связанных с этими ключами. Не зря они лежат под пломбами.
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:24
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (LS600 @ 14.04.2018 - 16:14)
Если такого прибора нет , значит это изделию нужно внедрить и автору премию ! rulez.gif

Спешу вас разочаровать. Автор показал второй ключ, который не ломается. Именно для случая неисправности первого.
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 16:26
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
5
Цитата (Труман @ 14.04.2018 - 16:19)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:06)
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:01)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 15:55)
судьбу дежурного может сгубить на раз! А то и жизнь.....

Это как?
Если ключ нерабочий, он не даст отключить оборудование, а жизнь здесь не причём.

Ну да . Линию вывели 330 кВ . Линейщики начали работу. Заземляющий нож не включился . Дежурный побежал включать вручную. Ключ не рабочий. Наведенка херакс....люди погибли.... Так что...

Так то по ТБ хоть ключ у вас, хоть хуй золотой, проверка отсутствия напряжения обязательна.

Отсутствие напряжения на линии диспетчер должен видеть.

А по вопросу: катушка ключа должна звониться мультиметром.

если стукнуть хорошо по катушке. то ее замкнет. Звонится мультиметром будет а вот свои функции выполнять нет!! так что проверка мультиметром не корректна.
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:28
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:23)

Какой выход из положения? Как проверить? В интернете только проверка мегомметром. Но она не дает полной картины. состояния ключа. а случай я к примеру написал. По быстрому. Но думаю если подумать можно много случаев вспомнить связанных с этими ключами. Не зря они лежат под пломбами.

Если иное не указано в инструкции для данного изделия.
То при неисправности изделия его выбрасывают и берут исправное.
такие вещи решаются обращением на завод изготовитель изделия и никак иначе. Ну если не охота потом отписками в прокуратуре заниматься.
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 16:29
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (SBol @ 14.04.2018 - 16:13)
ИМХО, замер сопротивления катушки и нахождение его в номинале вполне гарантирует исправность ключа. А по схеме одно маленькое замечание. В цепь питания схемы надо бы поставить низкоомный резистор, он ограничит начальный зарядный ток конденсатора и предотвратит пробой диодов моста.

замечание принимается. так как зарядные токи сильные. на микрике искра))) и лампы моргают)))
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:30
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:26)

если стукнуть хорошо по катушке. то ее замкнет. Звонится мультиметром будет а вот свои функции выполнять нет!! так что проверка мультиметром не корректна.

Если катушка "замкнёт", то изменится её сопротивление и ёмкость. Что и покажет мультиметр.
smiths0n 14 апр. 2018 г. в 16:30
Ярила  •  На сайте 13 лет
18
8 минут про то, как занять себя, когда на работе нечего делать.

Убила фраза про то, что ключ может намокнуть или по нему ударят молотком..

Дядя.. У вас там что - работают дебилы которые хранят электромагнитные ключи в ведре с водой и готовы ударить по нему молотком?
Этот ключ, обычный соленоид намотанный изолированным проводом. У кроме сопротивления у него нет ничего, если он внешне не повреждет. Может проще взять обычный тестер и замерить сопротивление катушки внутри?
Если катушка сырая - выкинь
Если катушка имеет следы удара молотком - выкинь.

Это сообщение отредактировал smiths0n - 14 апр. 2018 г. в 16:31
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 16:31
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (lakonst @ 14.04.2018 - 16:28)
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:23)

Какой выход из положения? Как проверить? В интернете только проверка мегомметром. Но она не дает полной картины. состояния ключа.  а случай я к примеру написал. По быстрому. Но думаю если подумать можно много случаев вспомнить связанных с этими ключами. Не зря они лежат под пломбами.

Если иное не указано в инструкции для данного изделия.
То при неисправности изделия его выбрасывают и берут исправное.
такие вещи решаются обращением на завод изготовитель изделия и никак иначе. Ну если не охота потом отписками в прокуратуре заниматься.

диспетчер пишет все на камеру. он обязан идти на деблакировку с ключем исправным . Пусть и запишет что ключ был рабочий. А применять это уже дело эксплуатации. на свое усмотрение. они требуют такое устройство. а его в природе нет. Я ген подрядчик . я не эксплуатант .
maxxxak автор 14 апр. 2018 г. в 16:33
Гарант сделок на ЯПе  •  На сайте 13 лет
14
Цитата (smiths0n @ 14.04.2018 - 16:30)
8 минут про то, как занять себя, когда на работе нечего делать.

Убила фраза про то, что ключ может намокнуть или по нему ударят молотком..

Дядя.. У вас там что -  работают дебилы которые хранят электромагнитные ключи в ведре с водой и готовы ударить по нему молотком?
Этот ключ, обычный соленоид намотанный изолированным проводом. У кроме сопротивления у него нет ничего, если он внешне не повреждет. Может проще взять обычный тестер и замерить сопротивление катушки внутри?
Если катушка сырая - выкинь
Если катушка имеет следы удара молотком - выкинь.

)))) все. зря старался... выбросить? И лампочка зелененькая))) такая красивая

Это сообщение отредактировал maxxxak - 14 апр. 2018 г. в 16:33
lakonst 14 апр. 2018 г. в 16:33
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
-4
Цитата (maxxxak @ 14.04.2018 - 16:29)
замечание принимается. так как зарядные токи сильные. на микрике искра))) и лампы моргают)))

И напряжение на выходе вашего прибора надобно уменьшить до 180-190 вольт. Ибо ключ может сработать у вас, но не сработать на оборудовании.
Да и кондёр не нужен. Зачем он?
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!