Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (17) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ilplus 16 янв. 2019 г. в 18:38
Приколист  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (k155 @ 16.01.2019 - 21:17)
ВАГИ ставлю только на свет - 1,5мм2 и на землю для блоков розеток.
соединения 2,5 и больше - на гильзы ГМЛ с обжимом.

Полностью согласен, кроме ваги на землю, ставлю тоже ГМЛ. Земля должна быть непрерывна.
Flest 16 янв. 2019 г. в 18:41
Приколист  •  На сайте 13 лет
3
как вы тупые заебали с этим скрутками и ваго

СКРУТКА ЗАПРЕЩЕНА, какая блять разница, лучше она, хуже
она ЗАПРЕЩЕНА

к чему это тупой тест?
Flest 16 янв. 2019 г. в 18:43
Приколист  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (ilplus @ 16.01.2019 - 18:38)
Цитата (k155 @ 16.01.2019 - 21:17)
ВАГИ ставлю только на свет - 1,5мм2 и на землю для блоков розеток.
соединения 2,5 и больше - на гильзы ГМЛ с обжимом.

Полностью согласен, кроме ваги на землю, ставлю тоже ГМЛ. Земля должна быть непрерывна.

определение неприрывности читаем...

ваго так же обеспечивает неприрывность, а учитывая что по земле протекают максиму десятки мА, то там ваго с избытком на пару порядков...
maximus20727 16 янв. 2019 г. в 18:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ecnifr @ 16.01.2019 - 15:08)
Какое соединение проводов надежнее - клеммник Wago или скрутка? История реальных испытаний

Ни можит этого быть! Ни можит патентованный лицензированный зажим Wago© быть хуже тупой совковой скрутки! Я всегда соединяю провода патентованным лицензированным зажимом Wago© с непременно отличным результатом! Профессионалы предпочитают Wago©!

Это сообщение отредактировал maximus20727 - 16 янв. 2019 г. в 18:43
Микрашкин 16 янв. 2019 г. в 18:49
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Можно поинтересоваться, где ТС возьмет в квартире 30 ампер в бытовухе? )))) gigi.gif
У меня на входящий 40, и максимальный автомат на 24)) Не, я понимаю тесты, интриги, расследования, но один вопрос. Нахуя?
Ясен хуй, надежней скрутки ничего нет. Но как ее обслуживать в быту? Крутить - раскручивать? Так сломается к хуям.. Понимаю, че не часто это все. Но один хер. Ваго снял, одел. Как гандон, ноу проблем.
И таки да, хочу напомнить.. ВАГО и "РЕПЛИКА" совершенно разные вещи. dont.gif

Это сообщение отредактировал Микрашкин - 16 янв. 2019 г. в 18:50
erbogr 16 янв. 2019 г. в 18:50
Хохмач  •  На сайте 7 лет
3
Здесь автор проделал различные опыты, доказывая вполне очевидное. Конечно скрутка со сваркой будет лучше болтового соединения. Кстати у связистов (где провода висят) скрутка была как временное явление, срочно связь восстановить, затем обязательно переделывалось на пайку, а токи там вообще ничтожные. Ведь окислительные процессы никто не отменял, и скрутка и болтовое соединение со временем окисляются, что к качеству контакта явно не способствует. Ранее, работая на предприятии с мощным потреблением электроэнергии, в мою обязанность входил контроль как раз таких, разных соединений, автоматы, выключатели, рубильники и прочая белиберда с приличными токами протекающими через них. И два раза в год делались профилактические осмотры с контрольной поджимкой контактов на болтовых соединениях, и достаточно часто некоторые соединения оказывались прослабленными. А в быту, для освещения зажимы конечно предпочтительнее, если делать всё правильно, это даёт иногда дополнительные удобства при перемонтаже стихийно возникшемуся.
vitalik2 16 янв. 2019 г. в 18:50
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
вполне можно применять там, где ток не превышает допустимого


мне одному кажется что это звучит както нелепо?
а чтоб ток не превышал, нормальные люди ставят автоматы.
ilplus 16 янв. 2019 г. в 18:52
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Flest @ 16.01.2019 - 21:43)
Цитата (ilplus @ 16.01.2019 - 18:38)
Цитата (k155 @ 16.01.2019 - 21:17)
ВАГИ ставлю только на свет - 1,5мм2 и на землю для блоков розеток.
соединения 2,5 и больше - на гильзы ГМЛ с обжимом.

Полностью согласен, кроме ваги на землю, ставлю тоже ГМЛ. Земля должна быть непрерывна.

определение неприрывности читаем...

ваго так же обеспечивает неприрывность, а учитывая что по земле протекают максиму десятки мА, то там ваго с избытком на пару порядков...

Как обычно, не правильно выразился...
Пункт 1.7.144 ПУЭ предусматривает, что присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
При этом п.2.1.26 ПУЭ разъясняет, что ответвления проводов и кабелей должны выполняться в том числе и внутри корпусов электроустановочных изделий, к которым относятся и розетки.
Shulz45 16 янв. 2019 г. в 18:53
Ярила  •  На сайте 9 лет
-2
Заебался после подрядчиков угли от вагов сметать и тушить клеммные коробки. Однозначно мусор
ilplus 16 янв. 2019 г. в 18:56
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Shulz45 @ 16.01.2019 - 21:53)
Заебался после подрядчиков угли от вагов сметать и тушить клеммные коробки. Однозначно мусор

тушить клеммные коробки

У наших заказчиков нет таких коробок. Совсем.

Как вы на красные, черные, зеленые обои и, покраску и др. поставите белые распредкоробки, на крышечку обои, краску намажете? Так то они обслуживаемые должны быть.

Это сообщение отредактировал ilplus - 16 янв. 2019 г. в 19:00
глядетель 16 янв. 2019 г. в 18:59
Балагур  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (caxap666 @ 16.01.2019 - 17:44)
Можете объяснить как зажим Wago защищает или хотя бы исключает влияние коррозии, которая так вредит в случае скрутки?
Коррозия в контакте либо есть, либо ее нет, будет там прижим пружиной или нет, мне кажется, не играет роли.

не на всех но на многих есть паста, защищает от окисления, если присмотреться, на фото видно

Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний
ilplus 16 янв. 2019 г. в 19:02
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (глядетель @ 16.01.2019 - 21:59)
Цитата (caxap666 @ 16.01.2019 - 17:44)
Можете объяснить как зажим Wago защищает или хотя бы исключает влияние коррозии, которая так вредит в случае скрутки?
Коррозия в контакте либо есть,  либо ее нет, будет там прижим пружиной или нет, мне кажется, не играет роли.

не на всех но на многих есть паста, защищает от окисления, если присмотреться, на фото видно

Паста для алюминия, для снятия оксидной пленки, вроде.
куян 16 янв. 2019 г. в 19:02
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
ЧЕКМАРЁВ! В вашем плане от уличного щитка со счётчиком идёт провод 5*16 в траншее? Может быть 5*6? Т.е. это пятижильный провод сечением 6 кв. мм, если это так, тогда в случае однофазной сети необходимо запараллелить фазный и нулевой провод, чтобы сечение провода в линии было 12 кв.мм, тогда он выдержит заявленную нагрузку. Конечно, если этот провод изготовлен по ГОСТУ.
глядетель 16 янв. 2019 г. в 19:09
Балагур  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Саламатъ @ 16.01.2019 - 16:13)
Цитата (Тиабалду @ 16.01.2019 - 16:01)
использовал такие с токопроводящей смазкой. провод аллюминий. сечение 2,5 кв. зажим рассчитан на 25А. скрутки делать очканул, думаю будут греться со временем, когда провода окислятся чуть.

Да что вы сговорились все- аЛЛюминий с одной "л" пишется вообще-то, илли так значительности больше?

это если тонкий - то алюминий, а вот если толстый - то да, аЛЛюминий! И чем толще, тем букв больше! lol.gif
глядетель 16 янв. 2019 г. в 19:10
Балагур  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (глядетель @ 16.01.2019 - 19:09)
Цитата (Саламатъ @ 16.01.2019 - 16:13)
Цитата (Тиабалду @ 16.01.2019 - 16:01)
использовал такие с токопроводящей смазкой. провод аллюминий. сечение 2,5 кв. зажим рассчитан на 25А. скрутки делать очканул, думаю будут греться со временем, когда провода окислятся чуть.

Да что вы сговорились все- аЛЛюминий с одной "л" пишется вообще-то, илли так значительности больше?

это если тонкий - то алюминий, а вот если толстый - то да, аЛЛюминий! И чем толще, тем букв больше! lol.gif

а шибко грамотные будут собирать чугуний (Чапаев)
ilplus 16 янв. 2019 г. в 19:12
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Короче, как обычно от темы отклонились.

Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка?
История реальных испытаний.

Испытания не реальны, такие токи трудно (невозможно) получить в реальной жизни.

чекмарев 16 янв. 2019 г. в 19:13
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (куян @ 16.01.2019 - 19:02)
ЧЕКМАРЁВ! В вашем плане от уличного щитка со счётчиком идёт провод 5*16 в траншее? Может быть 5*6? Т.е. это пятижильный провод сечением 6 кв. мм, если это так, тогда в случае однофазной сети необходимо запараллелить фазный и нулевой провод, чтобы сечение провода в линии было 12 кв.мм, тогда он выдержит заявленную нагрузку. Конечно, если этот провод изготовлен по ГОСТУ.

отчет будет точным, кабель будет закапываться с сечением 16 мм
асами 16 янв. 2019 г. в 19:14
Приколист  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (kostyanblch @ 16.01.2019 - 15:14)
Цитата
Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка?

Руками любое разорву biggrin.gif

Даже не паяную или сваренную, а просто нормально скрученную - аха, пальчики порвутся.
LOPUSCHOK 16 янв. 2019 г. в 19:23
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Да уж ))) мельчает тема срач всего на 10 страничек))
глядетель 16 янв. 2019 г. в 19:24
Балагур  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (шуринатор @ 16.01.2019 - 15:43)
Цитата (Тайлак @ 16.01.2019 - 19:28)
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 15:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

ну и напрасно.
через промежуточную стальную клемму, под винт

Мне кажется, винт не очень хорошее решение, т.к он продавливает провод и в месте сдавливания при больших нагрузках рано или поздно случится айяяй, как раз недавно из-за такого соединения коллеге плитку на кухне крошили, искали обрыв. Отгорело как раз на винте. У Ваго же клемма пружинная и если нагрузка не превышает допустимую, то контакт все же лучше, чем в винтовой

Совершенно верно! Несложно же догадаться - медь это мягкий металл, и не играет роли, насколько сильно ты зажал его винтом - со временем соединение ослабнет!
Cheliabaeppa 16 янв. 2019 г. в 19:24
Ярила  •  На сайте 10 лет
-2
дебил,бля.
GenrichM 16 янв. 2019 г. в 19:28
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Все это можно было бы сделать проще, без приборов: сделать цепь двух соединений последовательно. И дать max нагрузку.
Где быстрее сгорит- там и хуже.
ilplus 16 янв. 2019 г. в 19:30
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (куян @ 16.01.2019 - 22:02)
ЧЕКМАРЁВ! В вашем плане от уличного щитка со счётчиком идёт провод 5*16 в траншее? Может быть 5*6? Т.е. это пятижильный провод сечением 6 кв. мм, если это так, тогда в случае однофазной сети необходимо запараллелить фазный и нулевой провод, чтобы сечение провода в линии было 12 кв.мм, тогда он выдержит заявленную нагрузку. Конечно, если этот провод изготовлен по ГОСТУ.

А в чем проблема? Сколько выделили мощности? Как обычно 15 кВт?
Или медь 10 или 16 алюминия. Вариантов как бы нет. (медь 6 кв.м не подходит, точно, проверено)
FigaCE 16 янв. 2019 г. в 19:31
Дед называл меня пиздорванцем  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (FunMate @ 16.01.2019 - 15:13)
Даже не знаю, что и сказать, у Ваго допустимые токи в разы ниже, да и он позволяет соеденить медный кабель и алюминиевый. В стену под штукатурку было бы глупо ставить Ваго, проще реализовать на распаечных коробках.

У Ваго допустимый ток 40 ампер. Мужик может поднять 50 кг, а вот 100-не факт. И тут та же песня. А на проводе 2,5 кв. мм номинальный ток 25 А. Нечего грузить больше. Про КЗ не говорим.
Fromafar 16 янв. 2019 г. в 19:32
Виконт  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (z80a @ 16.01.2019 - 15:19)
как соеденить скруткой медь и аллюминий?
одножильный аллюминий и многожильную медь?

Гильзовка. Пожарка не примет проводку с вагой. Гильзовка с опрессовкой или проваренная скрутка.
Соединение меди и алюминия. Гильзовка с опрессовкой через специальные гильзы.

Это сообщение отредактировал Fromafar - 16 янв. 2019 г. в 19:33
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 102248
0 Пользователей:
Страницы: (17) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх