moureev 9 сен 2026 в 04:13
Унылый рыбник  •  На сайте 12 лет
0
Нарушение это наверное моя фраза свой ноль ноль своя земля.
Хорошо. Скорее всего правильнее должно звучать заземление нейтрали.
Я конечно только по верхушкам понимаю принципы и не обладаю практическим опытом.
Понимаю что проектировщики стараются намеренно усложнить систему. Это нормально.
Но и меня как заказчика можно понять. Я построил весьма непростой с точки зрения инженерии дом.
Да можно сделать просто и недорого.
Вместо нержи на трубах полипропилен. Вместо вббнш 4 на 10 под землей можно было сипом воздушку бросить. И снаружи дома сделать переход.
Можно не заморачиваться генерацией.
Но мне жалко свой труд который воплотился в доме. Жалко если вдруг во время аварии на магистрали наше снт останется без света зимой на неделю. Я хочу сохранить что так непросто строится.
С релейными решениями, можно обычных вентиляторов осевых напихать и будет работать. Но я хочу комфорта больше чем в квартире. Я хочу сохранить тепло и свежий воздух. Отопление от электричества, газ неясно когда будет, оставлять без приводов заслонок вентиляцию тот еще квест с деньгами на ветер.
И самое что интересное, никому кроме меня это не нужно. Нет единого понимания что в доме нужно то и это. Все зависит от заказчика.
Можно одним вводным обойтись и еще штуки 4 на свет розетки да узо.
А можно попытаться защитить не только линии но и устройства. Те же УЗДП, плохо чтоли? Нстранннем этапе нагрева и появления искры отключают нагрузку.

Без них же как то жили раньше?
20 лет назад и без узо и диффов жили и строили и до сих пор дома стоят. И хрущевки с алюминиевой проводкой стоят. И падать и гореть не собираются.

Мне бы тоже хотелось
Дом такой то
Напряжение такое то

А тут на тебе ю-едигый стандарт как должно быть и че хочешь делай но правила должны быть соблюдены. По защите, по селективности, по поражению и по воспламенению.

Но отсутствие контроля дает возможность делать из говна и бумаги

Размещено через приложение ЯПлакалъ
meld 9 сен 2026 в 04:47
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (moureev @ 9 сен 2026 в 06:48)
Цитата (meld @ 09.09.2026 - 02:01)
Ты перечислил оборудование и потом спрашиваешь, что надо. Но я-то не знаю, что надо тебе. Объем проекта будет большим, но сложность состоит не в объеме. С технической стороны особых сложностей в монтаже я не вижу. Кстати, если тебе проект делали проектировщики, то у них, судя по всему, не очень высокая квалификация - среди перечисленных тобой условий есть нарушение

Я и не говорил что обладаю какой то квалификацией.
Я заказчик.
А в чем нарушение? Интересно

Я в предыдущем посте про сложность говорил о том, что электрика ИЖС она сложнее чем в МКД.

Объясню свое понимание. В мкд тебе подали на вводной автомат электричество и ты занимаешься только разводкой. Туда или сюда.
В ижс подход сложнее.
Можно сделать примитивно. Без возможностей резерва, без генерации, без бесперебойников. А можно сделать современный жилой дом.
И вот тут уже сложнее. И селективность можно устроить и возможность смены фаз.
Автоматику можно применять уже не уровня Алисы а на уровне логических реле. Иногда это чрезмерно. Иногда избыточно. А бывает и необходимостью.

А вот собрать это все в логический сценарий это уже сильно сложнее чем типовые решения.

Речь только об этом. Сложность щита не в количестве автоматов и устройств, а в правильной коммутации.

Я писал не про твою квалификацию, а про квалификацию твоих проектантов. Запроектировать отдельную землю на генератор - это надо додуматься. Нельзя так делать. И ничего сложного в перечисленном тобой нет.
Селективности в ИЖС не может быть, для ее обеспечения нужны автоматы с регулируемыми уставками по току и времени отключения. Можно прставить на ввод селективный автомат, но стоит он, как крыло от боинга. Выбор фазы решается установкой реле выбора фаз, тоже ничего сложного нет.
meld 9 сен 2026 в 05:21
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (moureev @ 9 сен 2026 в 08:13)
Нарушение это наверное моя фраза свой ноль ноль своя земля.
Хорошо. Скорее всего правильнее должно звучать заземление нейтрали.
Я конечно только по верхушкам понимаю принципы и не обладаю практическим опытом.
Понимаю что проектировщики стараются намеренно усложнить систему. Это нормально.
Но и меня как заказчика можно понять. Я построил весьма непростой с точки зрения инженерии дом.
Да можно сделать просто и недорого.
Вместо нержи на трубах полипропилен. Вместо вббнш 4 на 10 под землей можно было сипом воздушку бросить. И снаружи дома сделать переход.
Можно не заморачиваться генерацией.
Но мне жалко свой труд который воплотился в доме. Жалко если вдруг во время аварии на магистрали наше снт останется без света зимой на неделю. Я хочу сохранить что так непросто строится.
С релейными решениями, можно обычных вентиляторов осевых напихать и будет работать. Но я хочу комфорта больше чем в квартире. Я хочу сохранить тепло и свежий воздух. Отопление от электричества, газ неясно когда будет, оставлять без приводов заслонок вентиляцию тот еще квест с деньгами на ветер.
И самое что интересное, никому кроме меня это не нужно. Нет единого понимания что в доме нужно то и это. Все зависит от заказчика.
Можно одним вводным обойтись и еще штуки 4 на свет розетки да узо.
А можно попытаться защитить не только линии но и устройства. Те же УЗДП, плохо чтоли? Нстранннем этапе нагрева и появления искры отключают нагрузку.

Без них же как то жили раньше?
20 лет назад и без узо и диффов жили и строили и до сих пор дома стоят. И хрущевки с алюминиевой проводкой стоят. И падать и гореть не собираются.

Мне бы тоже хотелось
Дом такой то
Напряжение такое то

А тут на тебе ю-едигый стандарт как должно быть и че хочешь делай но правила должны быть соблюдены. По защите, по селективности, по поражению и по воспламенению.

Но отсутствие контроля дает возможность делать из говна и бумаги

Вопрос - почему 4х10? Чье это решение? Если это проектное, то проектировщиков надо гнать. Чувстую, что в твоем проекте есть ещё интересные решения. Оптимальный выбор для подземного ввода - АВБШВ 5х16. Для решения твоих задач существуют готовые решения, допустим генератор с автозапуском и АВР. Безопасность обеспечивается:
1. Монтажом повторного заземления
2. Выполнением системы уравнивания потенциалов
3. Выполнением двухуровневой дифзащиты
4. Применением УЗИП (опционально)
Подбор номиналов автоматов - стандартная задача. Кабель 2,5 кв - автомат 16 А, кабель 1,5 - автомат 10 А, кабель на плиту 6 кв. - автомат 32 А.
УЗДП в современных условиях нахрен не нужен. Тем более, что их по-хорошему, надо ставить на все линии. Дорого и велика вероятность ложных срабатываний.
Andriv 9 сен 2026 в 06:10
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Wladimirsam @ 8 сен 2026 в 23:08)
Из минусов при появлении напряжения включается с задержкой и чуть растягивает время отсутствия напряжения.

Это не минусы, а необходимый функционал.
Например холодильнику на рестарт, после пропадания питания, желательно делать задержку в 5-10 минут.
Лично у меня квартирное РН включается с задержкой 2 минуты. На "устаканивание".
На холодильник стоит отдельное, с задержкой 10 минут.
Мне так спокойнее, целее будет. smile.gif
moureev 9 сен 2026 в 07:06
Унылый рыбник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (meld @ 09.09.2026 - 05:21)
Вопрос - почему 4х10? Чье это решение? Если это проектное, то проектировщиков надо гнать. Чувстую, что в твоем проекте есть ещё интересные решения. Оптимальный выбор для подземного ввода - АВБШВ 5х16. Для решения твоих задач существуют готовые решения, допустим генератор с автозапуском и АВР. Безопасность обеспечивается:
1. Монтажом повторного заземления
2. Выполнением системы уравнивания потенциалов
3. Выполнением двухуровневой дифзащиты
4. Применением УЗИП (опционально)
Подбор номиналов автоматов - стандартная задача. Кабель 2,5 кв - автомат 16 А, кабель 1,5 - автомат 10 А, кабель на плиту 6 кв. - автомат 32 А.
УЗДП в современных условиях нахрен не нужен. Тем более, что их по-хорошему, надо ставить на все линии. Дорого и велика вероятность ложных срабатываний.

Вббнш 4/10 медь
Тв предлагаешь 4/16 алюминий
Смысл?
Те же 50 кВт пропускной способности

5 линия не нужна. Землю сделали свою. Пока одну и завели шину в дом.

Выравнивателей потенциалов как блох на барбосе

Двухуровневая защита это как я понимаю разница токовременных характеристик вводного автомата и тех что на линиях?
Выполнено
УЗДП на линиях действительно почти везде .
Про ложные срабатывания предупрежден. Но все таки решился.
Когда то и обычное узо страх вызывало что будет ложно срабатывать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ponych 9 сен 2026 в 07:16
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Wuaddib @ 8 сен 2026 в 07:27)
да за что пинать то ,.. тема хорошая, стаб желателен... но, сцуко, уж больно дорогой...

Ну за 35 тык защиты против 150 тык ущерба по моему норм, если дом пмж и много дорогих девайсов.

У мну на даче самое дорогое бойлер, холодос, элт телек и волновка все старое не жалко.
Luft 9 сен 2026 в 07:33
Велосипедяй  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (Entegr @ 08.09.2026 - 08:18)
Смотри, идёт три фазы: L1, L2 и L3. И ноль, который должен быть заземлён на подстанции.

К тебе приходит L1 и ноль. А к твоему соседу L2 и ноль. И его L2 соединяется с нулём через чайник. И если вдруг исчезает заземление нейтрали, то к тебе приходит уже не L1 и ноль, а L1 и L2 за вычетом падения напряжения на чайнике соседа.

То есть нулевой провод попадает на фазу через нагрузку приборов соседей.

Так и моя фаза L1 идёт через мою нагрузку в ноль. То есть, L1 и L2 попадают на ноль. Должно быть короткое замыкание, нет? А понял. Через нагрузку не будет. Тогда да. На концах по 380. Спасет барьер только.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Фазатрон 9 сен 2026 в 08:11
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Реле контроля фал ставиши и все будет норм.
Yurets1968 9 сен 2026 в 08:35
Ярила  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (ЯПоша @ 8 сен 2026 в 22:56)
Всё обосновано в учебнике по теоретическим основам электротехники (для средне-специальных учебных заведений).

Когда ты это только изучал, я это уже преподавал! rulez.gif
Цитата (ЯПоша @ 8 сен 2026 в 22:52)
Всё равно не отдуплит, даже если будет неделю разглядывать столь понятную схему.
Вот как раз эта столь понятная схема чем-то на понравилась некоему Joktarу, но объяснить что именно в ней не так, не в состоянии.
Судя по твоей риторике, и тебе это не под силу.
mishgansp 9 сен 2026 в 08:57
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (БОБРОКОТ @ 08.09.2026 - 08:41)
Кстати да, на китайских если разобрать выходное просто светится 220в.
Хотя так идеально не бывает, при небольшой нагрузке уже меняется показания.
При резких скачках трансформаторный с моторчиком не успевают пики ловить,
а при постоянных колебаниях в одном месте обмотка стачивается.
Электронные быстрее и точнее, но стоят как дурные.

Так там так устроено, что не может быть ровно 220. Есть диапазон, в котором и бывает выходное напряжение. И меняется оно не плавно по 1В, а скачками. Есть несколько ступеней

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Yurets1968 9 сен 2026 в 09:49
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (meld @ 9 сен 2026 в 05:21)
Вопрос - почему 4х10? Чье это решение? Если это проектное, то проектировщиков надо гнать. Чувстую, что в твоем проекте есть ещё интересные решения. Оптимальный выбор для подземного ввода

Странный совет! Сейчас глянул таблицу в ПУЭ: у медного 10 кв.мм такой же длительно-допустимый ток, как у алюминиевого 16 кв.мм.- 90А.
Какой смысл менять алюминий на медь?
Да и 5-ю жилу добавлять не вижу особого смысла. why.gif
Yurets1968 9 сен 2026 в 09:58
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (moureev @ 9 сен 2026 в 07:06)
Двухуровневая защита это как я понимаю разница токовременных характеристик вводного автомата и тех что на линиях?

Нет, он о двухуровневой ДИФ защите: на вводе- селективное УЗО 100-300 mA, к аппаратам- ВДТ или АВДТ 10-30 mA.

Это сообщение отредактировал Yurets1968 - 9 сен 2026 в 10:01
krokus59 9 сен 2026 в 10:57
Весельчак  •  На сайте 4 года
0
Цитата (зудука @ 8 сен 2026 в 13:40)
Цитата (krokus59 @ 8 сен 2026 в 11:24)
На этот случай,существует такая тема,как повторное заземление ноля.Перед своим трехфазным вводом хорошенько заземлить ноль идущий с опоры,а лучше прямо на опоре.Можно заметить,что у некоторых столбов из земли торчит арматура или толстая проволока,это как раз для этого.Ну и реле напряжения никто не отменял.

А не станет ли этот ноль нулем для всей улицы при шухере с нулем на подстанции или обрыве нулевого провода на полпути?
А не пизданет?
А какую мощность тогда закладывать при расчете?

Так и я о том.
Мне электрики сказали - забудь. Твой ноль и твоё заземление в твоем щитке на вводе. За всю улицу пусть Россети думают.

Ну дак это Россети и делают,столб же их,просто нужно это контролировать.У меня на бетонном столбе,ноль заземлен арматурой 10,провод по опорам 95кв.мм и это сделано на всех столбах,у всех на моей улице ввод 380.На соседней улице,где сип 70кв.мм,арматура по столбу 8,домов с вводом на 380 немного,но все равно повторное заземление ноля есть,в начале и в конце линии.
Entegr 9 сен 2026 в 11:59
Хохмач  •  На сайте 9 лет
-1
Цитата (graf0sh @ 9 сен 2026 в 02:45)
Цитата (pvg2005 @ 08.09.2026 - 07:42)
Не спасёт он тебя. Не успеет отключиться

Думаешь, что внутри Фиксики с кнопкой?

Совсем несложно загуглить и посмотреть, что там внутри на самом деле.

А внутри у реле напряжения стоит микросхема сомнительной надёжности и смешная релюшечка. И отключающая способность этой релюшки... вызывает недоумение.
moureev 9 сен 2026 в 13:03
Унылый рыбник  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Yurets1968 @ 09.09.2026 - 09:58)
Нет, он о двухуровневой ДИФ защите: на вводе- селективное УЗО 100-300 mA, к аппаратам- ВДТ или АВДТ 10-30 mA.

Ну по сути я примерно похожее сказал.
Только не токо аременная характеристика а ток утечки.

Проект толковые парни делали. Далеко не дилетанты. Я увере что все предусмотрели согласно СП
Осталось только щит смонтировать и ввести в эксплуатацию.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
meld 9 сен 2026 в 14:07
Ярила  •  На сайте 17 лет
4
Цитата (Yurets1968 @ 9 сен 2026 в 13:49)
Цитата (meld @ 9 сен 2026 в 05:21)
Вопрос - почему 4х10? Чье это решение? Если это проектное, то проектировщиков надо гнать. Чувстую, что в твоем проекте есть ещё интересные решения. Оптимальный выбор для подземного ввода

Странный совет! Сейчас глянул таблицу в ПУЭ: у медного 10 кв.мм такой же длительно-допустимый ток, как у алюминиевого 16 кв.мм.- 90А.
Какой смысл менять алюминий на медь?
Да и 5-ю жилу добавлять не вижу особого смысла. why.gif

1. В этом случае для определения допустимого тока смотреть надо не ПУЭ, а СП 256.1325800.2016.
2. Алюминиевый кабель в этом случае предпочтительней по экономическим причинам +-он намного дешевле медного. Кроме того, его проще монтировать.
3. Необходимость пятой жилы от точки присоединения обусловлена особенностью установки счетчика. Ноль абонентского ответвления проходит через нулевую клемму счетчики и дальше идет к ВРУ. Поэтому читаем п. 1.7.135 ПУЭ
... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Нулевая клемма счетчика не является ни зажимом, ни шиной нулевого защитного РЕ-проводника.
Также читаем п. 1.7.140 ПУЭ
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

Нулевая клемма счетчика находится в опломбированной клкммной коробке, то есть недоступны для осмотра.

Из этого следует, что для организации TN-C-S точка разделения PEN-проводника на PE и N должна находится до счетчика. А для этого нужен пятижильный кабель.

До кучи можно почитать 1.1.29 ПУЭ
... Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие про водники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желтозеленые полосы на концах.

Ты когда-нибудь видел, чтобы сети помечали нулевые проводники подобным образом? Я не видел ни разу.

Это сообщение отредактировал meld - 9 сен 2026 в 14:39
BigHarry 9 сен 2026 в 14:21
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Suxum @ 8 сен 2026 в 19:19)
Цитата (BigHarry @ 8 сен 2026 в 18:38)
например у РН брэнда Werlok скорость срабатывания = 30 мсек.

У верлока нет реле обрубающих ноль, то есть по факту у вас даже при срабатывании остается фаза на нуле и тут уже как повезет
50-130 вольт...на заземление в новостройках не скажу ,что большая редкость

Есть у Верлока реле, обрубающее ноль: Реле напряжения с разрывом фазы и нуля Welrok LN-63
https://welrok.com/relay/welrok-ln-63
Yurets1968 9 сен 2026 в 20:42
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (meld @ 9 сен 2026 в 14:07)
1. В этом случае для определения допустимого тока смотреть надо не ПУЭ, а СП 256.1325800.2016.
2. Алюминиевый кабель в этом случае предпочтительней по экономическим причинам +-он намного дешевле медного. Кроме того, его проще монтировать.
3. Необходимость пятой жилы от точки присоединения обусловлена особенностью установки счетчика. Ноль абонентского ответвления проходит через нулевую клемму счетчики и дальше идет к ВРУ.

Вынужден согласиться по всем трем пунктам. Хотя по первым двум нет обязательного требования, и окончательное решение будет за заказчиком.
Впрочем, судя по всему, оно уже реализовано.
Yurets1968 9 сен 2026 в 20:51
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (moureev @ 9 сен 2026 в 13:03)
Ну по сути я примерно похожее сказал.
Только не токо аременная характеристика а ток утечки.

Если не учитывать, что ток утечки и ток нагрузки- абсолютно разные понятия, то- да. smile.gif
feeel1x 9 сен 2026 в 20:58
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Мне собственный тесть в квартире такую хуйню устроил, чуть не сгорел. Ладно вовремя чухнул и дома был. Тесть жив, не переживайте. Только в гости не ездит.
Suxum 9 сен 2026 в 21:26
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (feeel1x @ 9 сен 2026 в 20:58)
Мне собственный тесть в квартире такую хуйню устроил, чуть не сгорел. Ладно вовремя чухнул и дома был. Тесть жив, не переживайте. Только в гости не ездит.

Исходя из многолетнего опыта, пришел к выводу что обучение-запоминание "горе-электриков" лучше всего проходит через физические пиздюля. Иначе никак. И не важно из-за чего...скрутка медь-люминий,заземление бензовоза...
Suxum 9 сен 2026 в 21:29
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (BigHarry @ 9 сен 2026 в 14:21)
Есть у Верлока реле, обрубающее ноль: Реле напряжения с разрывом фазы и нуля Welrok LN-63
https://welrok.com/relay/welrok-ln-63

Видимо недавно в продажу пошло
Losyk 10 сен 2026 в 02:34
Юморист  •  На сайте 1 год
2
Братуха с 2 сообщениями, почем нынче реклама? Хорошо хоть заплатили? Вааааще не палишься, братка. Продолжай.
Losyk 10 сен 2026 в 02:40
Юморист  •  На сайте 1 год
-1
Цитата (Luft @ 8 сен 2026 в 07:42)
Объясните дураку, как при отгорании ноля будет 380, если цепь на ноле разорвана? Я понимаю, когда нулевой провод падает на фазу при обрыве.

Маркетологу и копирайтеру, которые родили сей рекламный шедевр, это не объяснили... да им и не надо.
meld 10 сен 2026 в 06:23
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Yurets1968 @ 10 сен 2026 в 00:42)
Цитата (meld @ 9 сен 2026 в 14:07)
1. В этом случае для определения допустимого тока смотреть надо не ПУЭ, а СП 256.1325800.2016.
2. Алюминиевый кабель в этом случае предпочтительней по экономическим причинам +-он намного дешевле медного. Кроме того, его проще монтировать.
3. Необходимость пятой жилы от точки присоединения обусловлена особенностью установки счетчика. Ноль абонентского ответвления проходит через нулевую клемму счетчики и дальше идет к ВРУ.

Вынужден согласиться по всем трем пунктам. Хотя по первым двум нет обязательного требования, и окончательное решение будет за заказчиком.
Впрочем, судя по всему, оно уже реализовано.

Первое требование как раз и обязательное. Есть перечень нормативно-технической документации, обязательной к применению. Называется он Реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса. ПУЭ туда не входит и поэтому может применяться только в частях, не противоречащих нтд, которая входит в этот реестр

https://стройкомплекс.рф/rntd

Это сообщение отредактировал meld - 10 сен 2026 в 06:24
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45 024
0 Пользователей:
Страницы:← 1 ...  13 14 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх