Неожиданное решение

Страницы: 1 ...  3 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
wizardvrn 30 дек 2016 в 01:45
Юморист  •  На сайте 15 лет
0
мне думается, что в недешовом доме с недешовой отделкой сделана приточка?
SKV59 agree.gif

имхо в приточку встроить водяной колорифер на 15-20кВт не совсем уж нереально. да и не водяной - тоже вполне себе реально встроить. затраты на эксплуатацию не сравнимы с ценой переделки уже готового ремонта.

ну а если у хозяев не хватило ума на приточку (хотя отсутствие теплых полов на это намекает как бы) - мне их жаль даже немного...

Это сообщение отредактировал wizardvrn - 30 дек 2016 в 01:47
Rold 30 дек 2016 в 01:53
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (ggg063 @ 29.12.2016 - 08:30)
А что кондер можно ниже 20 градусов включать???

Мне казалось что не рекомендуют ниже 5.

Смотря какие. Есть и до -40 градусов.
Rold 30 дек 2016 в 02:02
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Biochemist @ 29.12.2016 - 09:43)
Цитата (ИванДулин @ 29.12.2016 - 09:11)
Заказчица пожмотилась на центральный кондиционер. Да и технически там было это проблемно. Летом на улице +35. Звонит - Помоги, умирает магазин.
Сплиты поставят ей только через пару недель. А решать проблему надо сейчас.
Приточка на водяном калорифере...
Выхожу во двор и вижу что она поливает газон вокруг магазина. Спрашиваю - по счетчику или как? Вода же холодная, травка заболеет... Вода без счетчика и реально градусов 8.
Покупаю два крана шаровых и два штуцера, перекрываю подачу теплоносителя и с помощью поливочных шлангов запускаю воду что шла на полив в калорифер. Включаю приточку и температура подаваемого воздуха с +35 падает гдето до +27. Уже лучше. Особенно учитывая что цена решения всего рублей 200. Правда калорифер был весь в конденсате, но это уже малая проблема для оперативного решения вопроса.

И куда пошёл конденсат с калорифера?

Кстати, легионелла хоть и в градирне первый раз размножилась прежде чем грохнуть пенсионеров-легионеров, но условия были похожие. Аэрируемая тёплая вода с пылью в которой есть корм... м.м.м.м. ПрЭлестно для того чтобы эпидемию смертельных пневмоний устроить.
Тем более - магазин.
Чудесный "лайф-хак" - размножить микробов неведомых и распылить их вентиляцией по магазину.

Откуда там легионелла? В градирне вода ходит по замкнутому кругу, вот там она размножиться может.
Здесь на теплообменнике образуется конденсат, который стекает и куда-то сливается. Т.е. вода проточная.

Это сообщение отредактировал Rold - 30 дек 2016 в 02:02