Занимаемся электромонтажом и ремонтно-восстановительными работами.
Поступает заказ с одного из небольших предприятий о том что нет питания в одном из цехов.

Ну Ок,наряд-заказ в руки и вперёд на место.

Приехали, осмотрели на вид всё хорошо,питание с ГРЩ(главный распределительный щит) уходит но в ВРУ(вводно-распределительное устройство) цеха не приходит.Обесточиваем линию (к слову - кабельная линия 0,4кВ) и начинаем прозванивать, выяснилось что где-то обрыв на линии-при том всех жил разом.

Соответственно первая мысль и тут же обращение к заказчику :

-Не проводились ли какие работы по этой КЛ?:
Ответ:Нет
-Как проходит КЛ под землёй?
Ответ:В кабельной шахте под землёй из железобетонных изделий.
-Не проводились ли в последнее время земляные работы?
Ответ:Нет
Странно,подумали мы. Снаряжаем самого маленького из электромонтёров и отправляем в шахту с фонариком , рацией не забыв предварительно отключить другие КЛ-ки чтоб свободно двигаться по кабелям.

Примерно метров через 15 обнаружилось то что на фото.И с другой стороны тоже метров 10-15 хвост оставили.

Резанули и спёрли!
Yap 03.05.2026 - 06:24
Продам слона  •  На сайте 21 год
Кто то знающий как что и откуда решил поживится за счёт организации кабелем и подозреваю что сдать на медь-хотя стоимость самого изделия охренеть сколько за метр .

Заказчик в шоке, ему цех надо запускать и тут выяснилось что цех стоял и не работал больше двух месяцев.

Заказчик давай трясти охрану и выяснилось что информация с камер видеонаблюдения хранится всего месяц.Пока они стояли и кричали друг на друга мы согласовали восстановление КЛ с другим представителем заказчика .

Промудохались мы в тот день до самой ночи,но работа стоила того.А в конце рабочего дня узнали что там кидали с зарплатой и видать кто то решил отомстить и уж смутно я подозреваю что без местного электрика или электромонтёра тут не обошлось.

PS:Когда уезжали спросили у охраны насчёт того нашли кого по камере или нет.
Ответ: Нет не нашли,как вообще они это провернули???
Но мы на это ничего не ответили , у каждого есть свои секреты !!!

А кабеля спёрли под 200 метров.

via masun
Все комментарии:
Fleshwows 10 июн 2020 в 11:31
Новый статус  •  На сайте 9 лет
47
По фотке масштаба не понять, я если что не электрик ни разу.
igorgri 10 июн 2020 в 11:31
Удалите, плиз  •  На сайте 10 лет
5
несколько месяцев подряд не далеко от нас срезали ночами кабель телефонной связи, проложенный под землей примерно так же. Не помогали не замки на люках, ни заваривание люков... Раза 4 так произошло. Там как раз пустырь между двумя предприятиями... Сейчас тишина - как ковид пошел - так срезание тоже прекратилось...
Kreditor 10 июн 2020 в 11:32
West Mclaren Mercedes!  •  На сайте 12 лет
99
Только не надо говорить что кто то "свое забрал". Ненавижу эту фразу, оправдывающую воровство
zeppelman 10 июн 2020 в 11:33
Сделан в СССР  •  На сайте 12 лет
-2
Надо устроить засаду в металлоприёмнике!

Это сообщение отредактировал zeppelman - 10 июн 2020 в 11:33
Werwolf33 10 июн 2020 в 11:34
Ярила  •  На сайте 9 лет
28
В России коперфильдов на 100 лет припасено...
кошмариккк 10 июн 2020 в 11:34
Весельчак  •  На сайте 9 лет
40
Если он толщиной с ногу, то пох, 200 метров и ломом вкусно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Fleshwows 10 июн 2020 в 11:35
Новый статус  •  На сайте 9 лет
372
Цитата (Kreditor @ 10.06.2020 - 11:32)
Только не надо говорить что кто то "свое забрал". Ненавижу эту фразу, оправдывающую воровство

Кто-то забрал своё gigi.gif Страдай zombie.gif
master8424 10 июн 2020 в 11:37
Приколист  •  На сайте 9 лет
95
Цитата (Fleshwows @ 10.06.2020 - 11:31)
По фотке масштаба не понять, я если что не электрик ни разу.

В кабеле такой марки, как на фото, примерно 3 кг чистой меди на метр. 3 умножаем на 200 и получаем 600 кг. 600 умножаем на 370 ( 370 р/кг стоит электротехническая медь блеск) и получаем на выходе не плохую сумму :) Но тут нужно знать сколько друзей было у Оушена, когда они это дело провернули.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BelSib 10 июн 2020 в 11:38
Шутник  •  На сайте 17 лет
6
Помню в 90х знавал одного орла, промышлял он таким. Долетался когда залез на 6кВ и начал пилить. Держась за землю.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
XemuLtron 10 июн 2020 в 11:38
Ярила  •  На сайте 8 лет
5
Их же могло ёбом токнуть стильно. Я в УП такое видел.
aerskaz 10 июн 2020 в 11:38
Юморист  •  На сайте 13 лет
9
Да сам электрик того предприятия и спёр кабель.
rm2811 10 июн 2020 в 11:42
Ярила  •  На сайте 16 лет
48
Цитата
А в конце рабочего дня узнали что там кидали с зарплатой и видать кто то решил отомстить и уж смутно я подозреваю что без местного электрика или электромонтёра тут не обошлось.


тогда всё правильно сделали.

пидарасы должны страдать.
Pdwal 10 июн 2020 в 11:43
Весельчак  •  На сайте 9 лет
3
70 кв. мм похоже

Это сообщение отредактировал Pdwal - 10 июн 2020 в 11:45
Чеа 10 июн 2020 в 11:43
Ярила  •  На сайте 6 лет
114
Цитата (Kreditor @ 10.06.2020 - 11:32)
Только не надо говорить что кто то "свое забрал". Ненавижу эту фразу, оправдывающую воровство

ну не знаю... а если не заплатили заработанное или не доплатили? это ведь по сути то же самое, что украсть деньги у работника.
Тогда, если законным способом управы нет, то разве отомстить тем же - не самая натуральная справедливость?
vvvk 10 июн 2020 в 11:43
Ярила  •  На сайте 8 лет
26
Судя по срезу - предварительно обесточили. Вот оттуда ноги и растут.
RA2FDR 10 июн 2020 в 11:44
Ярила  •  На сайте 11 лет
10
Цитата (master8424 @ 10.06.2020 - 10:37)
Цитата (Fleshwows @ 10.06.2020 - 11:31)
По фотке масштаба не понять, я если что не электрик ни разу.

В кабеле такой марки, как на фото, примерно 3 кг чистой меди на метр. 3 умножаем на 200 и получаем 600 кг. 600 умножаем на 370 ( 370 р/кг стоит электротехническая медь блеск) и получаем на выходе не плохую сумму :) Но тут нужно знать сколько друзей было у Оушена, когда они это дело провернули.

такого как на фото - не три, а килограмм 10-15 на метр. (на 35 квадратов похоже) Остальные цифры пересчитать.
anikifya 10 июн 2020 в 11:46
Ярила  •  На сайте 16 лет
44
Цитата (aerskaz @ 10.06.2020 - 11:38)
Да сам электрик того предприятия и спёр кабель.

так как кабель входящий, то обесточить то надо было со стороны поставщика dont.gif
Ну и это - покажите мне богатыря, который рученьками вытягивает из колодца 200м кабеля весом в 800 кг. gigi.gif
DensMan 10 июн 2020 в 11:49
Ярила  •  На сайте 16 лет
40
Цитата
так как кабель входящий, то обесточить то надо было со стороны поставщика
Ну и это - покажите мне богатыря, который рученьками вытягивает из колодца 200м кабеля весом в 800 кг.

На предприяти по-любому имеется подстанция которые обслуживают сами электрики которые работают на этом предприятии. Кабель скорее всего сами электрики обесточили, и резали спец. ножницами по 1-2 метра, такие куски уже не составит труда вынести. Тем более цех два месяца не работал, времени для этого больше чем дохуя.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Matisse 10 июн 2020 в 11:51
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Мистика какая-то.

У нас у офиса связисты месяца два вытаскивали из-под земли кабеля.
Лебедка, грузовиков за зуб тягали.

Потом рубали их болгаркой дофига времени, чтобы в кузове влезали.

А тут за раз?
steslia 10 июн 2020 в 11:53
Made in USSR  •  На сайте 15 лет
2
Цитата
По фотке масштаба не понять,

Не кислый такой кабель... Метр килограмм 10-12.
По ходу пару тонн меди унесли. Джек пот, если не поймают.
P.S. RA2FDR , agree.gif

Это сообщение отредактировал steslia - 10 июн 2020 в 11:55
stan123 10 июн 2020 в 11:53
Пиздобол-задушевник  •  На сайте 14 лет
18
Приехали на завод, газопровод монтировать, определялись как пройти по стене трансформаторной подстанции. Определились, уехали, утром выставили людей, приезжает следак и начинает задавать вопросы как спиздили трансформатор!

Оказалось хитрожопые армяне с соседней базы при помощи крана сороковки со своей территории раздербанили ТП буквально за пол часа в полной темноте.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
anikifya 10 июн 2020 в 11:54
Ярила  •  На сайте 16 лет
19
Цитата (DensMan @ 10.06.2020 - 11:49)
Цитата
так как кабель входящий, то обесточить то надо было со стороны поставщика 
Ну и это - покажите мне богатыря, который рученьками вытягивает из колодца 200м кабеля весом в 800 кг.

На предприяти по-любому имеется подстанция которые обслуживают сами электрики которые работают на этом предприятии. Кабель скорее всего сами электрики обесточили, и резали спец. ножницами по 1-2 метра, такие куски уже не составит труда вынести. Тем более цех два месяца не работал, времени для этого больше чем дохуя.

представь себе ЖБ трубу и в ней кабель.
Попробуй внутри ЖБ трубы порезать его. Охуеешь.
Его нужно выдеруть за хвост из трубы и резать на поверхности, а для этого реально нужен трактор dont.gif
Так что охрана там в доле 146% dont.gif

Это сообщение отредактировал anikifya - 10 июн 2020 в 11:54
DensMan 10 июн 2020 в 11:56
Ярила  •  На сайте 16 лет
20
Цитата
представь себе ЖБ трубу и в ней кабель.
Попробуй внутри ЖБ трубы порезать его. Охуеешь.
Его нужно выдеруть за хвост из трубы и резать на поверхности, а для этого реально нужен трактор
Так что охрана там в доле 146%

Написано что кабель шел по кабельной канализации, туда человек спокойно может залезть.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 65 037
0 Пользователей:
Страницы: 1 2  ... 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх