Знаю что на япе есть теплотехники, вопрос такой
Есть дом 3 этажа 328 квадратов
Котельная в подвальном помещении с газовым двухконтурным котлом на 32 киловатта . Про доп расшиоителыне баки и насосы промолчу.

Проблема - когда холоднее -20 3й этаж прогревается максимум до 18 градусов, сделал там теплый пол, стало чуть лучше.

Хочу на чердак поставить отдельный котел чтобы он отапливал и часть чердака и часть второго и полностью 3 этаж.

А старый котел чтобы стал отапливать наыне холодный гараж который в цоколе (строго противопожная часть дома от существующей котельной) .

Так вот вопрос, это имеет смысл, как дублирующая система, или просто добавить трассу до гаража и купить более мощный котел.

Дело не в насосах точно. Температура стоит по теплоносителю, по воздуху с отапливаемым полом смысла в термостате для котла мало .

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 12 авг 2026 в 00:43
Yap 12.08.2026 - 01:43
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
Skoorp 12 авг 2026 в 00:47
Балагур  •  На сайте 11 лет
ты хоть экспликацию дома с указанием инженерки прилепи.
Gusevod 12 авг 2026 в 00:49
Шутник  •  На сайте 2 года
жир
Gusevod 12 авг 2026 в 00:51
Шутник  •  На сайте 2 года
у меня параллельно газовому стоит чугунина почти 300 кг весом
в которой можно жечь хоть части тел

вот в таком варианте второй нужен наверно
gelezo131 автор 12 авг 2026 в 00:51
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (Skoorp @ 12 авг 2026 в 00:47)
ты хоть экспликацию дома с указанием инженерки прилепи.

Чем это поможет сейчас, так дом 15x7 метра, стена 40 см кирпич и пеноплекс

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 12 авг 2026 в 00:55
докторвандан 12 авг 2026 в 00:54
Ярила  •  На сайте 10 лет
Какой у вас котёл?
gelezo131 автор 12 авг 2026 в 00:56
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (докторвандан @ 12 авг 2026 в 00:54)
Какой у вас котёл?

NUVOLA-3 Comfort 320Fi
ААК65 12 авг 2026 в 01:02
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (gelezo131 @ 12 авг 2026 в 00:41)
Знаю что на япе есть теплотехники, вопрос такой
Есть дом 3 этажа 328 квадратов
Котельная в подвальном помещении с газовым двухконтурным котлом на 32 киловатта . Про доп расшиоителыне баки и насосы промолчу.

Проблема - когда холоднее -20 3й этаж прогревается максимум до 18 градусов, сделал там теплый пол, стало чуть лучше.

Хочу на чердак поставить отдельный котел чтобы он отапливал и часть чердака и часть второго и полностью 3 этаж.

А старый котел чтобы стал отапливать наыне холодный гараж который в цоколе (строго противопожная часть дома от существующей котельной) .

Так вот вопрос, это имеет смысл, как дублирующая система, или просто добавить трассу до гаража и купить более мощный котел.

Дело не в насосах точно. Температура стоит по теплоносителю, по воздуху с отапливаемым полом смысла в термостате для котла мало .

Трассу до гаража сделать не такое простое дело, как кажется на первый взгляд.
Надо расходы контуров будет согласовывать очень аккуратно.
Поставь в котельную "стрелку", ТГР, иначе говоря.
Развяжешь контуры по гидравлике.
Купи котел мощнее.
А ещё лучше, стрелку и в котловой контур поставь еще один котел, если есть место в котельной, конечно.

Это сообщение отредактировал ААК65 - 12 авг 2026 в 01:03
Gusevod 12 авг 2026 в 01:04
Шутник  •  На сайте 2 года
Цитата (ААК65 @ 12 авг 2026 в 01:02)
ещё лучше, стрелку и в котловой контур поставь еще один котел, если есть место в котельной, конечно


вот я так сразу и делал :)
voron530 12 авг 2026 в 01:07
Шутник  •  На сайте 12 лет
Если стало теплее от теплого пола, то скорее всего вам не хватает радиаторов или не хватает объёма теплоносителя. тупо тепла не хватает. Проверить можно просто, посмотреть разницу температур на подаче и обратке при входе на этаж. Если большая разница нужно увеличить объём воды, трубы большего диаметра завести, или скорость воды увеличить, насос более производительный поставить.
Если разница не большая, добавляйте батареи. Такого котла должно хватать, примерно 1кв на 10 квадратов. Могут быть еще причины, но эти вероятнее всего.
Воль 12 авг 2026 в 01:10
Шутник  •  На сайте 12 лет
Дом 328 квадратов, как понимаю — без учета чердака, котел 32 кВт.
По самым грубым прикидкам, конечно нужно увеличение мощности. А уж вторым котлом или заменой первого на более мощный, при таких исходных данных не решить.
Зоzo 12 авг 2026 в 01:15
Ярила  •  На сайте 17 лет
Цитата (gelezo131 @ 12 авг 2026 в 00:41)
Проблема - когда холоднее -20 3й этаж прогревается максимум до 18 градусов

Прикол, у меня с точностью наоборот))))))) Когда холодно, включаю по теплее, на первом этаже +18, за то на третьем Ташкент))))) +35 rulez.gif а то и выше, всё тепло на верх убегает.
Дом правда чуть меньше, 300 кв.

Это сообщение отредактировал Зоzo - 12 авг 2026 в 01:23
gelezo131 автор 12 авг 2026 в 01:19
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (voron530 @ 12 авг 2026 в 01:07)
Если стало теплее от теплого пола, то скорее всего вам не хватает радиаторов или не хватает объёма теплоносителя. тупо тепла не хватает. Проверить можно просто, посмотреть разницу температур на подаче и обратке при входе на этаж. Если большая разница нужно увеличить объём воды, трубы большего диаметра завести, или скорость воды увеличить, насос более производительный поставить.
Если разница не большая, добавляйте батареи. Такого котла должно хватать, примерно 1кв на 10 квадратов. Могут быть еще причины, но эти вероятнее всего.

Тёплый пол электрический
gelezo131 автор 12 авг 2026 в 01:20
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (Воль @ 12 авг 2026 в 01:10)
Дом 328 квадратов, как понимаю — без учета чердака, котел 32 кВт.
По самым грубым прикидкам, конечно нужно увеличение мощности. А уж вторым котлом или заменой первого на более мощный, при таких исходных данных не решить.

Чердак и гараж сейчас не отапливаются, реально котел тянет квадратов 280-290

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 12 авг 2026 в 01:20
stary82 12 авг 2026 в 01:22
Юморист  •  На сайте 11 лет
1 кВт/10 м2 - это показатель удельной тепловой мощности при очень плохих окнах или слабой изоляции стен. При современных утеплителях и стеклопакетах получается 1 кВт на 15-16 м2. Котла должно хватать с головой. А вот к циркуляционным насосам я бы пригляделся. Ну и начать с гидравлики - параметры теплоносителя поэтажно, скорости воды на участках, типоразмеры отопительных приборов.
Если есть планы системы - кидай сюда, будем посмотреть
Зоzo 12 авг 2026 в 01:22
Ярила  •  На сайте 17 лет
у меня правда котел чуть по мощнее, Baxi Slim 1.490 iN на 49 кВт
Subulcus 12 авг 2026 в 01:28
Ярила  •  На сайте 13 лет
Цитата (gelezo131 @ 12 авг 2026 в 00:41)
Дело не в насосах точно. Температура стоит по теплоносителю, по воздуху с отапливаемым полом смысла в термостате для котла мало .


Нужен теплотехник и проверить контур на утечки, если с насосами всё нормально то не должно быть такой разницы.
ShaDemon 12 авг 2026 в 01:33
Шутник  •  На сайте 13 лет
Цитата (gelezo131 @ 12 авг 2026 в 01:20)
Цитата (Воль @ 12 авг 2026 в 01:10)
Дом 328 квадратов, как понимаю — без учета чердака, котел 32 кВт.
По самым грубым прикидкам, конечно нужно увеличение мощности. А уж вторым котлом или заменой первого на более мощный, при таких исходных данных не решить.

Чердак и гараж сейчас не отапливаются, реально котел тянет квадратов 280-290

По документам да, по факту - давление газа в трубопроводе в пик холодов, падает и возможно очень сильно, и там от 32 кВт остаётся мало.
Второй котёл - переделка проекта газификации, согласование и не факт что есть свободные объемы газа.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!