captain1977 1 фев 2026 в 22:00
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
3
Цитата (кобейн @ 1.02.2026 - 21:44)
Чтоб не выдумывать самостоятельно есть ПУЭ, там черным по белому: ноль не коммутируется. И этому есть вполне логичное объяснение.

ПУЭ-7 cool.gif

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением


... чему и соответствует двухполюсный автомат для однофазной сети и четырехполюсный для трехфазной.
crusty 1 фев 2026 в 22:01
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
На самом деле все проще: при проектировании дома вы сразу можете предположить номинальную и реактивную мощность дома. Исходя из проекта вы можете заблаговременно определить, надо ли три фазы и как их пилить если они необходимы.

Не, у меня не так. Я экспериментатор и до многого стараюсь дойти своим мозгом. Иногда бывает больно, но только финансово. С работниками общаться по гораздо более простым вопросам - боль острее.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Presniy 1 фев 2026 в 22:01
Хохмач  •  На сайте 6 лет
0
Может контактор? А то две группы на обычных колодках как то уж близко совсем.
Сорян, не рассмотрел, это и есть контактор на две группы. Ну и реле с вводом снизу, кончно доставляют))

Щит электрический

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 1 фев 2026 в 22:05
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (crusty @ 1.02.2026 - 21:58)
А что значит повторное заземление? Насколько я понял, у автора дом. На вводе обычный СИП: 4 фазы + ноль. Вы предлагаете ноль цеплять на свою собственную землю?

Оно самое, но сделать ему так не дадут, поэтому исходим из того, что на нулевом проводе может быть все, что угодно, и отрубаем его четырехполюсником.

Duremar1972 , отличная и правильная картинка agree.gif

Это сообщение отредактировал captain1977 - 1 фев 2026 в 22:08
кобейн 1 фев 2026 в 22:05
Ярила  •  На сайте 1 год
2
Цитата (crusty @ 01.02.2026 - 21:58)
А что значит повторное заземление? Насколько я понял, у автора дом. На вводе обычный СИП: 4 фазы + ноль. Вы предлагаете ноль цеплять на свою собственную землю?

Ооо, вы сейчас откупорили ящик Пандоры. Даже в компании сверхвысокообразованных электриков вопрос системы заземления вызывает подгорание пукана. На самом деле вопрос более, чем сложный, если сейчас и об этом поболтать, займет недельку) и врачей вызывать придётся.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 1 фев 2026 в 22:08
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (crusty @ 1.02.2026 - 22:01)
Не, у меня не так. Я экспериментатор и до многого стараюсь дойти своим мозгом. Иногда бывает больно, но только финансово.

Любые коммуникации - сначала расчет, потом реализация. А при серьезных ошибках в электрошкафу финансово может стать ОЧЕНЬ больно.
sharrpei 1 фев 2026 в 22:11
Приколист  •  На сайте 2 года
-3
Могу смело заявить что сделано через жопу)

Это сообщение отредактировал sharrpei - 1 фев 2026 в 22:14
Presniy 1 фев 2026 в 22:11
Хохмач  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (captain1977 @ 01.02.2026 - 22:00)
ПУЭ-7

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением


... чему и соответствует двухполюсный автомат для однофазной сети и четырехполюсный для трехфазной.

Спасибо, добрый человек, пока есть такие люди, которые нормально читают книги, а не по диагонали, моя вера в человечество живет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
slavyano 1 фев 2026 в 22:14
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Yakeros @ 01.02.2026 - 12:23)
Красиво, что уж... Но вот китайские реле напряжения у меня страх вызывают.

4 года - полёт нормальный. И все зашиты работают.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
кобейн 1 фев 2026 в 22:14
Ярила  •  На сайте 1 год
0
Цитата (captain1977 @ 01.02.2026 - 22:08)
Любые коммуникации - сначала расчет, потом реализация. А при серьезных ошибках в электрошкафу финансово может стать ОЧЕНЬ больно.

Кстати, про цитату из ПУЭ- там неоднократно используется слово «допускается»)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
326spoiler 1 фев 2026 в 22:23
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
Шина заземления где?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
brandersnatc 1 фев 2026 в 22:24
Юморист  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (кобейн @ 1.02.2026 - 22:05)
Цитата (crusty @ 01.02.2026 - 21:58)
А что значит повторное заземление? Насколько я понял, у автора дом. На вводе обычный СИП: 4 фазы + ноль. Вы предлагаете ноль цеплять на свою собственную землю?

Ооо, вы сейчас откупорили ящик Пандоры. Даже в компании сверхвысокообразованных электриков вопрос системы заземления вызывает подгорание пукана. На самом деле вопрос более, чем сложный, если сейчас и об этом поболтать, займет недельку) и врачей вызывать придётся.

Как раз и нет! Всё просто и примитивно до безобразия.
Все возможные схемы давно расписаны имеют свои наименования и двояких толкований нет. В противном случае Вы просто не сдадите ежегодный экзамен на группу допуска.
Zloitver 1 фев 2026 в 22:24
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Я реле напряжения ставил НовАтек-Электро РН-63tc 3425600063tc Именно на моей практике самые живучие. Что скажут яповцы?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 1 фев 2026 в 22:27
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (кобейн @ 1.02.2026 - 22:14)
Цитата (captain1977 @ 01.02.2026 - 22:08)
Любые коммуникации - сначала расчет, потом реализация. А при серьезных ошибках в электрошкафу финансово может стать ОЧЕНЬ больно.

Кстати, про цитату из ПУЭ- там неоднократно используется слово «допускается»)

И в чем проблема? Запрета нет, условия описаны, пример на человеческом языке я привел выше.
Gandobog 1 фев 2026 в 22:27
Непьющий алкоголик  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Yakeros @ 01.02.2026 - 12:23)
Красиво, что уж... Но вот китайские реле напряжения у меня страх вызывают.

Сейчас всё китайское

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sanchopa 1 фев 2026 в 22:33
Балагур  •  На сайте 9 месяцев
-2
Цитата (IKS @ 1.02.2026 - 12:33)
РАз ты ТС гуманетарий то и нехуй лезть в то что требует понимания. Хуево собранная электроцепь это = пожар. При чем не удобное для тебя время и когда рядом огнетушитель а внезапно в любое.

Начались пугалки...
А нафига вы пихаете реле напряжения, что оно вам даст, кроме проблем?
У нас в поселке вечером как начинают заряжать машины, на одной из фаз напряжение вырастает до 250-260в. У владельцев таких реле электричество отключается, а у остальных все приемлемо

Это сообщение отредактировал sanchopa - 1 фев 2026 в 22:37
captain1977 1 фев 2026 в 22:34
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Zloitver @ 1.02.2026 - 22:24)
Я реле напряжения ставил НовАтек-Электро РН-63tc 3425600063tc Именно на моей практике самые живучие. Что скажут яповцы?

В плане надежности и живучести - поддерживаю, из российских (Китай с переклеенными шильдами не считаем) Новатек - лучшие. Но вот встроенное реле хорошо лишь для квартиры, в частном доме я бы не стал его применять, только связка РНПП-ххх от того же Новатека + контактор.
SvoiPatcan 1 фев 2026 в 22:35
Шутник  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (captain1977 @ 01.02.2026 - 15:36)
Все, уймись, я уже животик надорвал
Отвечу тебе только по одному пункту, посчитай фазы подключения, если, конечно, осилишь.
Если что, это варочные панели.

Подключай фазу синим, ноль коричневым. зОпесал....

Размещено через приложение ЯПлакалъ
кобейн 1 фев 2026 в 22:35
Ярила  •  На сайте 1 год
0
Цитата (captain1977 @ 01.02.2026 - 22:27)
И в чем проблема? Запрета нет, условия описаны, пример на человеческом языке я привел выше.

ПУЭ вообще фолиант особый . Там либо не рекомендуется, либо допускается. Юридически грамотная скрижаль. Однако, мое имхо, ноль лучше не коммутировать. Особенно при системе заземления ₽&”””₽&

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 1 фев 2026 в 22:40
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (SvoiPatcan @ 1.02.2026 - 22:35)
Цитата (captain1977 @ 01.02.2026 - 15:36)
Все, уймись, я уже животик надорвал  
Отвечу тебе только по одному пункту, посчитай фазы подключения, если, конечно, осилишь.
Если что, это варочные панели.

Подключай фазу синим, ноль коричневым. зОпесал....

Бугага, уел, я даже не обратил внимания, когда картинку из инета тискал lol.gif
Но, в принципе, логично, возьмешься за фазу - посинеешь. А потенциал нуля близок к земле, которая, как известно, коричневого цвета lol.gif

Это сообщение отредактировал captain1977 - 1 фев 2026 в 22:48
crusty 1 фев 2026 в 22:41
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
Любые коммуникации - сначала расчет, потом реализация. А при серьезных ошибках в электрошкафу финансово может стать ОЧЕНЬ больно.

Не, вопрос не в нагрузках для электрошкафа (это база), а например, почему при штатном и квалифицированном монтаже газового котла у меня в 2х домах за 4 года 6 случаев разморозки) Из них 5 из 6 "разгаданы".

Размещено через приложение ЯПлакалъ
onlypheonyx 1 фев 2026 в 22:41
А чё нет то ёпта?  •  На сайте 7 лет
-1
Даааа, вот только освещение выведи с какой ни будь фазы, тебе оно надо чтоб отрубало при перепадах? Для лампочек не критично, но первым себя же ругать будешь. Только не кинь на ноль одной из УЗО, тушить будет ее постоянно. Ну и сделал бы тогда уже УЗО с группами автоматов

Размещено через приложение ЯПлакалъ
crusty 1 фев 2026 в 22:44
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
Не, вопрос не в нагрузках для электрошкафа (это база), а например, почему при штатном и квалифицированном монтаже газового котла у меня в 2х домах за 4 года 6 случаев разморозки) Из них 5 из 6 "разгаданы".

И да, я уже давно умею делать замену теплообменника газовых котлов. И насосов (Не говоря про замену электрических автоматов, узип-модулей)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
HMRKazan 1 фев 2026 в 22:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Грозозащиту не забудь 1,2,3 ступенени. А так, что с нейтралью? Проверяй.
captain1977 1 фев 2026 в 22:44
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
0
Почему я против встроенного в реле напряжения реле и топлю за контактор? Да все просто - в большинстве устройств применяется реле, как на рисунке. Заявленный ток - 80А, при этом контакт чуть более 3 мм в диаметре, малое расстояние в выключенном состоянии и никакой дугогасительной камеры. Отключение реактивной нагрузки (а в частном доме ее куда больше, чем в квартире) может сопровождаться весьма веселыми спецэффектами, не заложенными производителем )))
Так что для квартиры с небольшим количеством мощных потребителей оно еще терпимо, для частного дома - однозначно нет.

Щит электрический
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 27 536
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  7 8 9  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх