Я наверное неудачно выразился.
Под "автоматами" я имел в виду, конечно, защитные автоматы.
На фото первый трёхфазный автомат и ряд автоматов снизу под розетки.
И номинал их зависит не от того, что ты к ним подключишь, а от сечения проводников после них. В данном случае 16А для розеток скорее всего, правильный выбор. (Если к розеткам проведена проводка 2.5 квадрата)
Вводной трёхфазный на 25А подразумевает проводку 4 квадрата.
Это значит, что все провода к по которым пойдёт ток больше, чем от одного нижнего автомата, будут 4 квадрата.
В общем в щитке везде 4 квадрата, кроме проводов, с обеих сторон нижнего ряда автоматов. Там можно 2.5
Если при таком подключении, при включении тэнов, микроволновок и прочего будет выбивать автоматы, это не значит, что надо ставить автомат мощнее. Это значит, что надо вести проводку большего сечения, и уже в зависимости от сечения проводки ставить новый защитный автомат.
Надеюсь, понятно объяснил.