Уравнивание потенциалов.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
iPapaKarlo 23 мар. 2021 г. в 13:52
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

Ой даааааа..... простите, но штаны через ... эхххх
beardman 23 мар. 2021 г. в 14:35
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
так, ТС, вот я нифига не электрик, но чуток покурив тему понял, что уравнивают не "0" с землей, а уравнивают потенциалы между разного рода трубопроводами (газ, вода, канализация) и "0"

То что предлагаешь ты - это даже без знания нормативов полный пи..ц!

Смотри, клиент твой трогает стиралку, трогает полотенцесушитель - и привет! Раньше был шанс что ток на землю пойдет, а теперь ты объединил эти проводники и он гарантировано хреначит через клиента! Как бы,в твоей схеме остается надеятся, что земля сделана идеально, только тогда возможно прокатит...

Это сообщение отредактировал beardman - 23 мар. 2021 г. в 14:39
Gandobog 23 мар. 2021 г. в 14:40
Непьющий алкоголик  •  На сайте 11 лет
3
Цитата (vacaldos @ 23.03.2021 - 12:31)
Цитата (kazakD @ 22.03.2021 - 22:58)
Насколько я знаю, уравнивание потенциалов делается в независимых стальных трубопроводах для того, что если пользователь схватится за две трубы одновременно, его не убило. А землю с нолем объединять нельзя, не для того они разведены. Ноль - это питающий проводник, Земля это защита. А ещё есть устройства, которые отслеживают потенциал между нолем и землей и отключаются при его появлении. Не чудите, господа электрики.

Сейчас обязательно в щитке объединять ноль и землю. Про выравнивание правильно сказал.

После разделения PEN на PE и N? blink.gif
Телепень 23 мар. 2021 г. в 14:42
Сверлоконечный клоп  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (СТАС73 @ 23.03.2021 - 13:44)

Такая же проблема была.
Сделал землю.
Два штыря по три метра забил под окном.- шину на второй этаж.- работы на два часа.
Надо бы три штыря .но и два убрали напряжение со стиралки.

Вряд ли меня одобрят, если выйду на улицу в центре Петербурга и начну кувалдой забивать в асфальт под окном трехметровые штыри... Могут и в дурку забрать. lol.gif
Там внизу хуева туча коммуникаций - водопровод/газ/канализация/кабеля.

Это сообщение отредактировал Телепень - 23 мар. 2021 г. в 14:43
Recn 23 мар. 2021 г. в 14:43
Хохмач  •  На сайте 9 лет
4
Цитата (bibliotekarb @ 23.03.2021 - 03:30)
86 Вольт- почти половина линейного напряжения сети

Автор или не знает, что такое линейное напряжение, или у него сеть 110 вольт.

Почитал дальше, это просто ПИЗДЕЦ faceoff.gif автор дебил и не знает элементарного.

Это сообщение отредактировал Recn - 23 мар. 2021 г. в 14:47
SolPadeIn 23 мар. 2021 г. в 14:43
Юморист  •  На сайте 9 лет
2
у меня сотрудница током бьетсЯ
как бы ее потенциал уровнять?
Gandobog 23 мар. 2021 г. в 14:54
Непьющий алкоголик  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (SolPadeIn @ 23.03.2021 - 14:43)
у меня сотрудница током бьетсЯ
как бы ее потенциал уровнять?

Связь нужна.
Almigty 23 мар. 2021 г. в 15:42
Весельчак  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 22:14)
Цитата (xyxy @ 22.03.2021 - 22:42)
Цитата
ПУЭ предписывает выполнять систему уравнивания потенциалов на вводе в здание и при возможности в этажных щитак, на вводах технически связанных щитовых. Мероприятие это не сложное, для этого нужно объединить заземляющи нулевой проводник с нулевым рабочим проводником

Это делать запрещено, если они ранее были разделены.

Вот тебе картинка, ознакомься и не пиши хуйни.

в книжках помимо картинок есть буквы. На вот сам ознакомься.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать

зы. А писать можешь что хочешь, мне похуй. Можешь даже хуйню, поржем.

Ой дурак cranky.gif
Ты путаешь нулевой защитный с нулевым рабочим...
Hellzone 23 мар. 2021 г. в 15:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (WhiskeyInJar @ 23.03.2021 - 02:36)
в пуэ есть еще 500 листов
а потом, госты, мэки и птээп
ТС, все это сюда наверное не надо

а еще есть не только уравнивание, но и выравнивание потенциалов и целая глава в ПУЭ "заземление м защитные меры электробезопасности" как я любил ее спрашивать когда был в комисси по проверке знаний у лиц ответственных за электробезопасность предприятий. и это выражение "соединить с землей" я просто обожал ))) всегда предлагал им соединить с землей в цветочном горшке стоящем на подоконнике в кабинете ))) а плохой контакт нулевого провода на шине и в итоге линейное напряжение вместо фазного в розетке это просто песня rulez.gif
vanpan 23 мар. 2021 г. в 17:43
Шутник  •  На сайте 6 лет
0
А я не знал

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BETEPAH8 23 мар. 2021 г. в 18:03
Весельчак  •  На сайте 7 лет
1
Цитата
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

Ошибкой не является подобное подключение. Но супротив здравого смысла. Советую посмотреть на диф.автоматы и узо abb. И подумать. Как бывший начальник подстанции и старый эксплуатационник подобный щит бы не принял в работу.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
0ben 23 мар. 2021 г. в 18:04
Хохмач  •  На сайте 7 лет
2
Может повторюсь, все комменты читать не стал, но... ТС, задай себе вопрос - в твоём случае, если произойдёт обрыв нейтрали на вводе, на линии или ТП, какой потенциал будет на твоей металлоконструкции?
ShaoXiao 23 мар. 2021 г. в 18:20
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Вот то говно что в видео он назвал Щитом? (Типа ЩРВ, ЩО)
Жуть!
valeraka 23 мар. 2021 г. в 18:20
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

Ещё бы бирки повесил на провода и схему в шкаф, вообще бы красота была.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BETEPAH8 23 мар. 2021 г. в 18:23
Весельчак  •  На сайте 7 лет
5
ТС, ты бы сначала определился, какая система у тебя. А то так и по твоим советам и до беды недалеко

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Уравнивание потенциалов.
СТАС73 23 мар. 2021 г. в 19:55
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Телепень @ 23.03.2021 - 15:42)
Цитата (СТАС73 @ 23.03.2021 - 13:44)

Такая же проблема была.
Сделал землю.
Два штыря по три метра забил под окном.- шину на второй этаж.- работы на два часа.
Надо бы три штыря .но и два убрали напряжение со стиралки.

Вряд ли меня одобрят, если выйду на улицу в центре Петербурга и начну кувалдой забивать в асфальт под окном трехметровые штыри... Могут и в дурку забрать. lol.gif
Там внизу хуева туча коммуникаций - водопровод/газ/канализация/кабеля.

водопровод/газ/канализация/-это же идеальная "земля" biggrin.gif
Липуринга 23 мар. 2021 г. в 20:47
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 22:51)
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

все автоматы кроме вводного подключил вверх ногами...... э-эх. Надо тоже запилисть статейку))))

Там ещё горючий материал сверху)
Gandobog 23 мар. 2021 г. в 21:11
Непьющий алкоголик  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (СТАС73 @ 23.03.2021 - 19:55)
Цитата (Телепень @ 23.03.2021 - 15:42)
Цитата (СТАС73 @ 23.03.2021 - 13:44)

Такая же проблема была.
Сделал землю.
Два штыря по три метра забил под окном.- шину на второй этаж.- работы на два часа.
Надо бы три штыря .но и два убрали напряжение со стиралки.

Вряд ли меня одобрят, если выйду на улицу в центре Петербурга и начну кувалдой забивать в асфальт под окном трехметровые штыри... Могут и в дурку забрать. lol.gif
Там внизу хуева туча коммуникаций - водопровод/газ/канализация/кабеля.

водопровод/газ/канализация/-это же идеальная "земля" biggrin.gif

Пока в подвале не заебенили вставку из полипропилена пару метров.

Upd А, вон ты о чём. Читаю по диагонали.

Это сообщение отредактировал Gandobog - 23 мар. 2021 г. в 21:14
TroyLux 23 мар. 2021 г. в 21:18
Весельчак  •  На сайте 12 лет
2
ТС, зачем это здесь?! На профильных форумах тебя послали бы. То что ты скопипастил, бытовому потребителю не надо. А специалист тебя в весёлое эротическое путешествие отправит. Как работник ОДС- ЦДС затем РДЦ ГОВОРЮ


Размещено через приложение ЯПлакалъ
TroyLux 23 мар. 2021 г. в 21:26
Весельчак  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (bibliotekarb @ 23.03.2021 - 13:28)
Да. сорян тут ошипка фаза с линией.

Дурак ты просто

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Quasar 23 мар. 2021 г. в 22:02
Приколист  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

230!
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В
Hellrizer 23 мар. 2021 г. в 22:39
Юморист  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (KeinMitleid @ 23.03.2021 - 09:17)
Автор как-то очень косноязычно все описал. Дома систему уравнивания потенциала в общем-то сейчас мало кто делает, т.к. все розетки после ремонта ставятся с заземлением (т.е.корпуса всех приборов соединены с землей или с нулем щитка если у вас нуль с землей объеденены по системе TN-C-S в старых домах). Ванны пластиковые, трубы тоже пластиковые, т.е. источников опасности стало меньше, собственно эту СУВ и соединять не к чему.
Раньше строители обвязывали в ванне все трубы и саму ванну проводами и на кухне тоже.

Если бы всё было так, как вы говорите. Беда в том, что вода - прекрасный проводник электрического тока. И при штатной работе стиральной машины человек, стоящий в душе под потоком воды (а дополнительной СУП нет), уже чувствует, что ноги "защипало". А что будет при пробое на воду даже страшно подумать - такие смерти реально были и мы их на работе разбирали.
Если у вас акриловая ванна и полипропиленовые трубы в санузле, то на вводе труб в него ставятся специальные металлические вставки для присоединения к дополнительной СУП.
ironman81 23 мар. 2021 г. в 23:50
Балагур  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (bary4 @ 23.03.2021 - 00:27)
Это не прибор, а гавно подвального кейтая. Измерения переменного напряжения импортными цифровыми мультиметрами допускается только с маркировкой TRU RMS, а этим говном тока в ухе ковырять. А щупы этих говно-приборов ваще расчитаны на напряжение 30 вольт. Какие дэбилы на такие говноприборы деньги тратят?

Для измерения напряжения переменного тока известной синусоидальной формы и 50гц достаточно почти любого мультиметра. И даже наличие мощных реактивных нагрузок не сильно влияет на форму синусоиды при измерении в течение нескольких секунд (обычные бытовые измерения).

True RMS нужен для измерения действующего напряжения неизвестной формы. А некоторые мультиметры умеют измерять действующее напряжение синусоидальных полуволн одной полярности, не являясь при этом true RMS приборами.
bibliotekarb автор 24 мар. 2021 г. в 03:48
Красавчег  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (beardman @ 23.03.2021 - 14:35)
так, ТС, вот я нифига не электрик, но чуток покурив тему понял, что уравнивают не "0" с землей, а уравнивают потенциалы между разного рода трубопроводами (газ, вода, канализация) и "0"

То что предлагаешь ты - это даже без знания нормативов полный пи..ц!

Смотри, клиент твой трогает стиралку, трогает полотенцесушитель - и привет! Раньше был шанс что ток на землю пойдет, а теперь ты объединил эти проводники и он гарантировано хреначит через клиента! Как бы,в твоей схеме остается надеятся, что земля сделана идеально, только тогда возможно прокатит...

Очень плохо, что ты не разобрался о чем я написал. Это мероприятие рекомендует ПУЭ производить. Суть его- утилизировать потенциал на заземление. Это то же самое, что у тебя, да и у всех в ванной стоит клемная колодка для подключения корпусов оборудования. Т.е. мы объединяем 5ый провод РЕ на стояке и рабочий ноль. По идее на первом этаже каждого стояка это должно быть выполнено в обязаловку как и на вводе в здание. И ролик про то, что это не сделано и вот последствия. Я старался не электрическим языком это рассказать. Как только мы соединим ре и N мы получим 0В относительно места, где находимся и не будет вероятности поражения электрическим током. Многие здесь писали, что забивали контур и тащили провод или просто цепляли на сцществующи контур свой ноль. Т е. У них это мероприятие в системе просто не выполнено и вот они сами это делали идостигли положительного эффекта. Извини, что косноязычен, но профессия связанная с железками накладывает некий отпечаток.


Зы. Это мероприятие помогает защитить сети от обрыва 0. Как то по молодости сделав такую систему я спас целое казино))))) но т.к. был я неопытен, то перемычку сделал первым попавшимся проводом- 4мм2 и пока в казино отгорала эта перемычка, у соседей по зданиям (там отгорел 0 в коробке уличной у питающего весь квартал здания) отгорали телевизоры и компьютеры. Что то типа 75 телеков и 10 компов вышло из строя.

Это сообщение отредактировал bibliotekarb - 24 мар. 2021 г. в 03:56
bibliotekarb автор 24 мар. 2021 г. в 03:50
Красавчег  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Липуринга @ 23.03.2021 - 20:47)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 22:51)
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

все автоматы кроме вводного подключил вверх ногами...... э-эх. Надо тоже запилисть статейку))))

Там ещё горючий материал сверху)

Ну может он его пропитал чем то негорючим)))))
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!