Панталоны 27 ноя 2017 в 16:31
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Все верно , по двум проводам идёт фаза
NorthernCat 27 ноя 2017 в 16:32
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Напряжение смещения нейтрали
Un=(UaYa+UbYb+UcYc)/(Ya+Yb+Yc+Yn)
Ua, Ub, Uc это напряжения фаз
Ya, Yb, Yc, Yn это проводимости фаз (величина обратная сопротивлению).
Поэтому получается смещения нейтрали нет в двух случаях:
1. Когда есть нейтраль (ноль) и тогда Yn очень большое, а Un очень маленькое
2. Когда нагрузка симметричная и тогда в числителе UaYa+UbYb+UcYc дадут ноль.

Это сообщение отредактировал NorthernCat - 27 ноя 2017 в 16:35
MadCowboy 27 ноя 2017 в 16:40
Ярила  •  На сайте 16 лет
2
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

изучите мат.часть, прежде чем бред нести. нуля нет, соседняя фаза выступит в роли нуля.

чтобы не погорело всё, нужно включать как можно больше приборов в сеть, для создания нагрузки. тогда больше вероятность, что у вас не погорит, но и больше вероятность, что погорит всё нахрен у соседа на его фазе.
bratvl 27 ноя 2017 в 16:40
Ярила  •  На сайте 10 лет
4
Цитата (nuffy @ 27.11.2017 - 15:43)
ктонить объясните саму логику процесса, как для тупых

вот в доме 2 фазы 1 ноль (хотя тут про 3 говорят, но выключается свет в шахматном порядке),  220 на одной, отгарает ноль получается 380, почему не 440?

потому , что между фазами сдвиг 120 градусов, а не 180. Ну и применив колдовство из синусов, косинусов и всякой геометрии получим 220* (корень из 3) =220*1,73 = 380 с копейками

Это сообщение отредактировал bratvl - 27 ноя 2017 в 16:45
powersky 27 ноя 2017 в 16:45
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Представляю какой прирост кпд процессора был!
FuriousBambr 27 ноя 2017 в 16:45
Ярила  •  На сайте 15 лет
3
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Никакого бреда. И никто фазу на ноль не бросал
FuriousBambr 27 ноя 2017 в 16:53
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (MadCowboy @ 27.11.2017 - 16:40)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

изучите мат.часть, прежде чем бред нести. нуля нет, соседняя фаза выступит в роли нуля.

чтобы не погорело всё, нужно включать как можно больше приборов в сеть, для создания нагрузки. тогда больше вероятность, что у вас не погорит, но и больше вероятность, что погорит всё нахрен у соседа на его фазе.

Совершенно верно. Месяц назад у меня так и случилось, сгорел только блок питания в компьютере и монитор, точнее, выпрямительные диоды. Всё перепаял, на сэкономленные от ремонта деньги купил реле контроля напряжения


Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
RA2FDR 27 ноя 2017 в 16:56
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
На картинке сгоревший БП - это вранье насчет того, что он сгорел от входного напряжения. С такими пиротехническими эффектами может сгореть либо от перегрева, либо от короткого замыкания на выходе. При превышении входного напряжения (даже двухкратном) происходит пробой силовых ключей в первичке, пробой сглаживающего электролитического конденсатора (может кишками забрызгать вокруг), затем сгорает диодный мост, и только после этого - сетевой предохранитель. Обычно конденсатор сдыхает даже раньше, ключи остаются. Ремонт по сути копеечный - заменить конденсатор и диодный мост, возможно еще силовые ключи. А вот при КЗ во вторичке - начинает течь большой ток и плавить провода. Если мощность блока маленькая - его просто вырубит защита по перегрузке. Здесь же похоже был мощный блок, который несмотря на кз продолжал гнать свои 5в. Вот оно и загорелось.
zoom70 27 ноя 2017 в 16:56
Забанен  •  На сайте 12 лет
1
Учебное кино.
volk8192 27 ноя 2017 в 16:56
Ярила  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Почему бред?
Как-то так (извините рисую плохо, но думаю, смысл ясен)
Только вот против 14 компов что было на второй фазе? 14 чайников что-ли? lol.gif
Т.е. возможно вместо "0" фазу кинули - тут точно нельзя сказать.


Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
UncleFrodo 27 ноя 2017 в 16:57
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 13:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Примерно так, если оборвать ноль напруга пойдет через лампочки.

Сгорел на работе: что случается во время "обрыва нуля"
RA2FDR 27 ноя 2017 в 17:01
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (minuch @ 27.11.2017 - 10:28)
В блоках питания стоят варисторы, они коротят цепь при превышении напряжения и перегорает предохранитель.

Даже если братья-китайцы на нем сэкономили - все равно выгорают сначала ключи, потом кондер, потом диодный мост, а потом - предохранитель, если он есть. Если нет - то диодный мост выгорает в обрыв, а варистор просто взрывается. На этом все заканчивается. А пожар - только от кз во вторичке.
dIn80 27 ноя 2017 в 17:04
Юморист  •  На сайте 10 лет
-2
Гляжу на фото, вот нифига не похоже на обрыв нуля. Интуиция подсказывает что на фазе как минимум 10кв было, пока на ТП защита не сработала или провода не отгорели.
Мaтиaс 27 ноя 2017 в 17:10
Юморист  •  На сайте 10 лет
3
Тут кажется многие не понимают про обрыв нуля, и автор не пояснил.
Это когда в разных квартирах разные фазы, а нули с нарушением правил подключения посажены на один болт. Нарушается (обгорает) контакт болта с массой а нули между собой соединены надёжно. В результате у обоих будет 380в
RA2FDR 27 ноя 2017 в 17:13
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (dmi6602 @ 27.11.2017 - 12:58)
nettoxic
Ок.
Решение:
1. Поставить фазосмещающий конденсатор между фазами А и В. Тогда напряжение между фазой С и А (или В) будет изменяться в зависимости от ёмкости кондёра.
2. (Совсем просто) Поставить трансформатор и получить (теоретически) любое напряжение на вторичной обмотке.
3. Установить импульсную тиристорную схему. В зависимости отсхемы управления тиристорами, через оптопару можно вывести любое (теоретически) напряжение. Правда, его форма будет отличаться от синусоиды. Но про это в условиях задачи не было, правда? :))
КаПиТаHHеМо Давай, распределяй.
Я на работу.

Я тогда более красивый способ подскажу - конденсатор+дроссель... но мне кажется что это уже слишком тонкий юмор для нашего цирка.
BARBAMBIA 27 ноя 2017 в 17:23
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 10:18)
и вопрос. как последовательно, по питанию, с разных фаз, подключили 14 компов?))))) не могу вкурить... есть мысля одна... но это бред...

Тут мысль проста--конец года кто то освоил бюджет. просто тупо попилили бабки.

Технику сожгли спецом.

Это сообщение отредактировал BARBAMBIA - 27 ноя 2017 в 17:24
Druuu 27 ноя 2017 в 17:27
Кот Шредингера  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (MadCowboy @ 27.11.2017 - 16:40)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

изучите мат.часть, прежде чем бред нести. нуля нет, соседняя фаза выступит в роли нуля.

чтобы не погорело всё, нужно включать как можно больше приборов в сеть, для создания нагрузки. тогда больше вероятность, что у вас не погорит, но и больше вероятность, что погорит всё нахрен у соседа на его фазе.

На самом деле ТС пытался все правильно объяснить, но что-то он свои мысли с трудом выражает. Попробую перевести на русский. Допустим вы с соседом подключены на разные фазы, а ноль у вас общий, на подстанции обгорает ноль, в этом случае получается, что допустим его 5-ти киловатная тэна подключена последовательно с вашим компьютером к сети с напряжением 380В. Ну а дальше поскольку у тэны сопротивление по сравнению с компьютерным бп на порядок меньше, падение напряжения на ней будет незначительным и вся праведная мощь 380ти вольт обрушится на ваш компьютер.
А вот совет держать побольше постоянно подключенной нагрузки, чтобы защититься от такого, это конечно пиздец адский rulez.gif . Если вы совсем долбан, то это конечно вариант для вас, но дешевле все же поставить реле перенапряжения думаю.
vipipiper 27 ноя 2017 в 17:33
Балагур  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Вот здесь с 13 минуты про повышение напряжения при обрыве нуля. https://www.youtube.com/watch?v=deIgqboJWRY
platonmsk 27 ноя 2017 в 17:34
Абонент временно недоступен  •  На сайте 11 лет
-3
Больше на работу молнии похоже.
Даже вторая фаза, поданная на ноль, слабовата.
znanio 27 ноя 2017 в 17:36
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
выход простой! Держи у себя наибольшую нагрузку, и тогда техника сгорит не у тебя, а у соседа :)
Ростелеком 27 ноя 2017 в 17:39
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (ПРИМа25 @ 27.11.2017 - 11:16)
А я сразу говорил - в удлинитель все розетки втыкать только в одну сторону.

Но честно говоря, я за 35 лет работы с ПС-шками ни разу не видал такого фейерверка, сдается мне нас наебали тут дело не в напруге.

На ноль фазу посадили - вот и все дела...
2130 27 ноя 2017 в 17:42
Весельчак  •  На сайте 8 лет
0
Чет сильно они обгорели. Обычно диоды, варисторы, шимки, транзисторы по тихому горят и всё. Ну конденсаторы по первичке подует и всё. А тут прямо пожар на фото.
DrPutnik 27 ноя 2017 в 17:56
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (КаПиТаHHеМо @ 27.11.2017 - 11:13)
странно, обычно диодный мост на входе прошивает и раскачивающие транзисторы или ТОРку. и на этом фсё заканчивается.

Обычно в техникумы покупают лютое говно за миллионы денег.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
skyseven 27 ноя 2017 в 18:02
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
Я даже представил с каким звуком все это произошло alik.gif
meld 27 ноя 2017 в 18:05
Балагур  •  На сайте 17 лет
1
Цитата (sllava @ 27.11.2017 - 15:16)
Цитата (wertolet11 @ 27.11.2017 - 11:08)
[....подключенных с разных фаз, будут включены не параллельно на напряжение 220 В, как в нормальном режиме, а последовательно, на напряжение 380 В....]
что за бред????
не обрыв нуля, а на ноль фазу кинули...

Да,хотелось бы заслушать специалиста. И схематично посмотреть. А то,как то мутно написано.

Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 59 160
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  7 8 9  ... 12  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх