У нас был случай: обслуживали мы серверную налогового комитета - комната около 40 квм. Температуру поддерживали два сплита по 20 квт каждый, напольный вариант внутреннего блока высотой около 2 м. Стояли они друг напротив друга. Установлена была темп 18 гр. Тут потребовалось некоторое время работать с серверами с консоли - и поставили темп 22 гр, чтоб не замерзнуть.
На след утро приходим - температура в серверной +40, а кондеры работают на пределе мощности. Выключили вкличили - нормально работают. Ушли.
На след утро температура в серверной +5 гр. и один из кондеров накрылся.
Начали раследование и выяснили - 1 кондер подает холодный воздух на датчик температуры 2-го. 2кондер получает данные, что в комнате слишком холодно, включается на повышение температуры и подает теплый воздух на датчик 1-го кондера. 1й кондер получает данные что температура повысилась и увеличивает подачу холодного воздуха и пытается охладить 2-й кондер, а тот опять повышает температуры, так как датчик еще больше охладился.... и так до предельной мощности пока не накрылся один из них от перегрузки...
100ronnik 18 мар 2011 в 18:05
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
Этож сколько надо выкурить или грибов съесть чтоб такое замутить gigi.gif
savromat 18 мар 2011 в 18:23
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Скажу как специалист в этой области. Мидеа вообще на серверную не идёт! А тепловые насосы у нас тоже уже ставятся.

Добавлено в 18:30
Цитата
На след утро температура в серверной +5 гр. и один из кондеров накрылся.
Начали раследование и выяснили - 1 кондер подает холодный воздух на датчик температуры 2-го. 2кондер получает данные, что в комнате слишком холодно, включается на повышение температуры и подает теплый воздух на датчик 1-го кондера. 1й кондер получает данные что температура повысилась и увеличивает подачу холодного воздуха и пытается охладить 2-й кондер, а тот опять повышает температуры, так как датчик еще больше охладился.... и так до предельной мощности пока не накрылся один из них от перегрузки...

Ни когда не ставьте кондёр в режиме "авто"; либо на тепло, либо на холод. Иначе даже если работает один, он будет сначала нагревать воздух затем охлаждать. Или наоборот. Соответственно расход электроэнергии на много увеличиться.
ползавател 18 мар 2011 в 18:36
Шутник  •  На сайте 18 лет
0
Этта пять!!! rulez.gif Занимаюсь кондиционерами более десяти лет. Видел всякое, ео чтобы ТАК???!!! А рукожопые монтажеры есть везде, мать их за ногу mad.gif
Bonifacius 18 мар 2011 в 19:05
Весельчак  •  На сайте 15 лет
1
Если оба включить, на стыке стихий мини смерч может зародится )
thetosh 18 мар 2011 в 19:08
Шутник  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (8300rpm @ 18.03.2011 - 16:09)
А что не так? А все понял, радиатор установили под пожарной сигнализации, типа несоблюдение пожарной безопасности

Привет, Равшан! gigi.gif
metalcat 18 мар 2011 в 19:12
Балагур  •  На сайте 16 лет
0
Думал, что самое странное расположение блоков уже видел. Застекленный балкон, внутри 2 внешних блока кондиционеров. Окна балкона закрыты.
Но это даже смешнее.
spex 18 мар 2011 в 19:20
Не гость  •  На сайте 16 лет
1
Помню как-то зимой. (-27С) Нас пригласили в одну организацию, что бы в серверной сделали отверстие на улицу.

Приходим, в серверной +30С. Мы говорим, вы бы хоть кондей включили.
Они отвечают, блин, за этим мы вас и вызвали. Внешний блок кондиционера замерз(!). Сервера перегреваются.

Сделали дырку насквозь, влепили вентилятор =) Температура упала до +15С

А фирма, которая ставила кондей, сказала. Что по инструкции, внешний блок эксплуатируется при температуре до -10С. Так, что они не виноваты.

Plohish 18 мар 2011 в 19:35
выживший в бане  •  На сайте 17 лет
0
они наверное подумали что у того лопасти большие он будет холод с кондея разгонять больше. но вот забыли что радиатор тоже ппц как греется...

мдя. такой мрак я впервые вижу )))
Arhangel 18 мар 2011 в 19:52
Въебу в наркоз!  •  На сайте 17 лет
0
Блять! Как до этого можно было только додуматься shum_lol.gif
NCM 18 мар 2011 в 20:16
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
фееричные долбоебы
VTimer 18 мар 2011 в 20:17
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Это устройство называется нагревалка и сушилка воздуха.
Venger80 18 мар 2011 в 20:18
Весельчак  •  На сайте 16 лет
1
Почти родная Midea (MSE). Кстати, вполне неплохой агрегат из "китайцев". Но чтобы над ним так издеваться ?!
Пы.Сы. Догадываюсь, что за контора, хотя сам не из Тюмени.
Бармалейчиг 18 мар 2011 в 20:25
Шутник  •  На сайте 17 лет
1
ага

Кто победит, холодильник или утюг?
Kyotoya 18 мар 2011 в 20:31
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
я плакал..сина..сбежались сослуживцы..уходили рыдая
Vetal282 18 мар 2011 в 20:43
Раздолбай  •  На сайте 15 лет
0
Каг мну Рафшан скосал таг б ну хню пастафл......
CnuHorpbI3 18 мар 2011 в 21:03
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
извиняюсь, но что то тут и с Вами не в порядке явно. Что для серверной выбрать кондиционер подороже и нанять нормальную контору по установке религия не позволила?
amak 18 мар 2011 в 21:13
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Bonifacius @ 18.03.2011 - 19:05)
Если оба включить, на стыке стихий мини смерч может зародится )

блядь на стыке стихий)) спасибо ржу)

пс: как ктото сказал монтажники везде есть "рукастые"
ЗлопасныйБрандашмыг 18 мар 2011 в 21:16
Приколист  •  На сайте 17 лет
0
Те кто ЭТО сделал не имеют никакого отношения к кондиционерам. Скорее всего кто-то решил, что если стены красить умеет (как вариант, штукатурить, тянуть проводку, класть плитку - в общем в общем специалист другого профиля), то и с кондиционером проблем у него не возникнет. Буквально вчера только уговаривал одного такого будущего "мастера на все руки", чтобы он вместо вопроса:"объясни мне за пару минут как поставить хотя бы сплит систему?" moderator.gif , лучше бы шел и купил для начала хотя бы пару умных книжек на эту тему, а потом еще и понаблюдал как их ставят те, кто этим занимается уже долгое время и только после этого попробовал бы свои силы на чем-нибудь, что не жалко потом выбросить.
marka2303 18 мар 2011 в 21:31
Шутник  •  На сайте 15 лет
0
ООО "ОткатРаспилАйрСтрой", наверное)
Подрядчики такие подрядчики...
pacan4eg 18 мар 2011 в 21:57
Весельчак  •  На сайте 17 лет
0
Ёба...... а я гадаю как лучше в хате кондер установить. Феерично! Эта пять!
tazmag 18 мар 2011 в 22:26
Хохмач  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Kukrinikz @ 18.03.2011 - 14:11)
Согласен с камрaдами, блок кривенько висит.))))

Нет, просто стены в помещении кривые...)))
Мне кажется они делали систему тепло-холод))) Тема веселенькаяяя
tatata 18 мар 2011 в 22:32
Приколист  •  На сайте 16 лет
2
не скажу насчет модели, скажу что ПОЛЮБОМУ кондишен, который должен работать круглые сутки 365 дней в году (а в серверной он так и будет ведь) должен быть рассчитан на эксплуатацию при НИЖНЕМ пределе температуры, которая бывает за окном. Большинство из кондишенов этого не могут (обычно граница не холоднее 0..-10, но установка следующих вещей может помочь установка т.н. "зимнего комплекта":
а)обогревающий бондаж на компрессор (дабы не замерзало насмерть масло - может и переклинить его) хз как правильно называется
б)тэн в трубку слива конденсата иначе слив замерзнет и будет "всё в дом", хорошо если без брызг на серваки.

алсо:
- трубка слива должна идти из внутреннего блока на улицу(или куда там у вас) под углом наклона не менее 15 градусов, хорошо бы без заворотов-поворотов. Если угол наклона в обратную сторону, то нужен доп. компрессор, который будет принудительно отсасывать и выкачивать наружу конденсат;
- рекомендуется проводить очистку внешнего блока хотябы раз в 2-3 года, а внутренний тоже фильтры чистить не помешает раз в пару месяцев. Если мимо окон летает дохрена тополиного пуха, то внешний блок и чаще можно чистить иначе он забивается, перестаёт продуваться и начинается режим "5 минут работаем, перегреваемся, 40 минут остываем, 5 минут работаем...". Естессно что об охлаждении при таком режиме вообще речь не идёт. Эту проблему многие ощутили прошедшим адски жарким летом.


Те, кто не понимает сути прикола - почитайте как работает холодильник. Кондишен это тоже самое только устроен чуть по-другому. У него внутренний блок охлаждает, "выбрасывая тепло наружу" через внешний блок. А тут оба блока внутри.


Кстати, ребят, смотрю тут есть шарящие люди, посоветуйте чего (сплит) взять в серверную pray.gif Холодопроизводительности надо киловатт 7, может больше но не сильно, работать 24/7/365. Фуджитсу Женералъ померае. Летом меняли сдохший компрессор на какой нашли неродной (ибо жара была адская и надо было хоть как-то решать иначе смерть), он не тянет и адово шумит. Зимой окошко приоткрывал и было ок, сейчас уже теплеет, в течении месяца будем на что-то менять. Прецезионности не надо, потолочные нереально т.к. здание старое перекрытия деревянные, этаж второй, а выше еще есть и третий. Женераль лет шесть или семь отпахал 24/7/365 без выключений и даже без обслуживания (всё забывали) только в путь. Хорошая машина. Еще слышал ДеЛонги неплохи и по русским зимам вроде ок работают. Что еще? Можно в личку чтобы не сочли за рекламу pray.gif

Это сообщение отредактировал tatata - 18 мар 2011 в 23:22
Сусанин 18 мар 2011 в 22:40
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
интересно, какой расход электроэнергии в таком замкнутом цикле ?
Aqualung 18 мар 2011 в 22:50
Акваланг  •  На сайте 16 лет
0
Цитата
А фирма, которая ставила кондей, сказала. Что по инструкции, внешний блок эксплуатируется при температуре до -10С. Так, что они не виноваты


И она совершенно права.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 37 732
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3 4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх