Взрыв ТТ котла

Страницы: 1 ...  3 4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
brodyagavik 6 ноя 2017 в 21:28
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Вообщето предклапан на производственном котле,сбрасывает тока 10% производительности,если давление продолжает расти,установка должна быть остановлена.
Взрыв происходит при попападании воды в уже опусташенный конвективный пучок,так называемый гидроудар,дальше разрушение пучка и попадание воды в топку,и бадабум.
Для предотвращения бадабума и разрушение агрегата,предусмотрены взрывные клапана,
persey4ik 6 ноя 2017 в 21:29
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (pobat @ 6.11.2017 - 21:04)
по СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»
там и аварийный термостат и пресостат и реле протока должно быть,
если вырубает насос - сразу вырубает котел.

Как она должна вырубать горящий уголь? Это же не газ - щелк клапан и все потухло.

Это сообщение отредактировал persey4ik - 6 ноя 2017 в 21:32
Fly13 6 ноя 2017 в 21:37
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (ext68 @ 6.11.2017 - 16:52)
А что у них там за камера стояла? противовзрывная, с возможностью работы при экстримальных температурах?

Фонарь еще неплох
Kubanuga 6 ноя 2017 в 21:37
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (АГСчик @ 6.11.2017 - 16:43)
Пишут, что электричество вырубили и циркуляционный насос перестал работать.


А чо лампы светятся?
Если электричества нет?
Подкинул что то в топку кто то.
qazqwe 6 ноя 2017 в 21:37
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
у меня на скороварке и то аварийный клапан есть ...
(пока не срабатывал)
murgab 6 ноя 2017 в 21:42
Грустный весельчак  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (AZhiharev @ 6.11.2017 - 21:25)
Цитата (pobat @ 6.11.2017 - 21:04)
по СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»
там и аварийный термостат и пресостат и реле протока должно быть,
если вырубает насос - сразу вырубает котел.

как автоматике вырубить твердотопливный котел, в который дров / угля накидали и ушли?
в некоторых моделях предусмотрена подача воды на рубашку котла при отключении электричества.

а тут очень похоже на взрыв из-за скопившейся сажи в дымоходе.

Что-то про подобное тушение котла водой и написано в видео. При отключении электричества и остановке циркуляционного насоса , теплоноситель должен продолжать циркуляцию естественным образом, тепло должно отводиться в буферную емкость, пока дрова в топке не прогорят. Там должен срабатывать обратный лепестковый клапан. Может он не сработал?
Cucumber9 6 ноя 2017 в 21:42
Ярила  •  На сайте 12 лет
8
я однажды так одного долбоёба истопника спас, смотрю в цеху холодно а только недавно систему починили, захожу в котельную, а там сидит грузинский еврей александр сергеевич и курит, я ему чего так холодно? он говорит пиздишь смотри на градусник смотрю два котла углём забиты и хуярят на полную, на градусник, там не привычные 80 а 198, бля перегретый пар, ща как ё... т !!! я быстрее к вентилям - а система закрыта, он сука полчаса гоняет внутри котлов, вентиль крутил как подводник, тут же давлеие и температура ушла в систему, я второй вентиль на приток, градусник чуть не всосало внутрь, темперетура мухой до 43 , я на всю жизнь запомнил,
а дело то всё в том что мы то за этой стеночкой и работали, то есть ёбни, мы бы там бы и остались,
Фишкин 6 ноя 2017 в 21:46
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
повезло сотрудникам...
fomich1977 6 ноя 2017 в 21:47
ЯП - Помойка!  •  На сайте 12 лет
0
Какой-то неправильный котёл.Или смонтирован не так.
NMNH 6 ноя 2017 в 21:48
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Котлы на твердом топливе - это очень серьезная штука.
У многих расслабленное отношение, типа "да хули там серьезного, бросаешь дрова и пиздец", а на новомодном отоплении с циркуляционными насосами достаточно заклинившего насоса или пропавшего электричества, чтобы вероятность попасть в хронику происшествий возросла многократно.
zOn 6 ноя 2017 в 21:48
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата
электричество вырубили

однако лампа горит
Лякса 6 ноя 2017 в 21:52
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Тиховлесу @ 6.11.2017 - 15:58)
А что, аварийный клапан сброса давления не предусмотрен?Как так то?

По ходу не предусмотрен: когда свет включили слева из-под котла уже сочилась вода на пол, уже пошли трещинки, а пара не было ....
байкер 6 ноя 2017 в 21:55
инструктор-х уюктор  •  На сайте 16 лет
2
Когда строил дом купил в Словакии (тогда еще у нас таких не было твердотопливный котел с регулировкой температуры и контейнером для угля. Котел прекрасный, систему сдедлал медную и ведь советовали мудрые люди делать стояковое отопление чтобы независимо от насосов я-же решил мол 21й век на дворе, зачем? И сделал на насосах. Потом пришлось бесперебойник с мощными аккумами ставить чтоб на 12 часов хватало. Но все равно сцыкотно. Клапан подрывало пару раз.
Шипокрыл 6 ноя 2017 в 21:57
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Стерилизацию помещений заказывали!? lol.gif Быстро, качественно, гарантия! cool.gif
SantaSan 6 ноя 2017 в 22:14
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Это все потому,что три иконки не прилепили.А группу безопасности придумали трусы.
DenMiR 6 ноя 2017 в 22:37
Приколист  •  На сайте 9 лет
0
Если знали, что остановился насос, какого немца не потушили котёл? В котельных профессиональные кочегары с таким сталкиваются не редко, просто заливают водой топку.
NightRiderz1 6 ноя 2017 в 23:01
Ярила  •  На сайте 9 лет
3
Цитата (pythonx @ 6.11.2017 - 16:53)
Цитата (prohaus @ 6.11.2017 - 15:49)
А клапан сброса лишнего давления где был?

Откуда он в системе отопления? Это же не бойлер.
Да и чтобы котел так разорвало - он кипеть должен как чайник, работники глухие на оба уха или тупые.

У меня не раз закипал домашний твердотопливный котел. Слава богу, не рвало ничего - система была гравитационка, поэтому трубы подводящая и отводящая были дюйма на 2, по 1 дюйму к батареям.
Но очково, когда этослучается - не передать, ты ощущаешь каждым, сцуко, волоском, сколько там джоулей и калорий. Открывал все окна настежь, пускал воду через теплообменник, хватало, только из расширительного через переполнение текло.
А когда не помогало, бегал за снегом - уголь утихомиривать.

Это сообщение отредактировал NightRiderz1 - 6 ноя 2017 в 23:03
NightRiderz1 6 ноя 2017 в 23:02
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Kubanuga @ 6.11.2017 - 21:37)
Цитата (АГСчик @ 6.11.2017 - 16:43)
Пишут, что электричество вырубили и циркуляционный насос перестал работать.

А чо лампы светятся?
Если электричества нет?
Подкинул что то в топку кто то.

Ну, скажем, фаза пропала. Свет на другой фазе - горит, а движки встали.

Это сообщение отредактировал NightRiderz1 - 6 ноя 2017 в 23:02
trader110 7 ноя 2017 в 00:20
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Был опыт с пиролизным котлом моторсич. Начальство бабла зажало на бесперибойник, также электричество вырубили, циркуляционники встали... тушили 3 раза ведрами, дрова усушенные в вакууме моментально разгораются, все обошлось, немного поплыл полипропилен... С такими котлами нужно грамотно продумывать автоматику и обвязку, ну и не жопорукого оператора-славянина к нему в придачу не помешает приставить. А иначе беда-беда deg.gif
K711 7 ноя 2017 в 00:24
Прибитый  •  На сайте 9 лет
0
Главное в работе оператора котельной - вовремя с работы уходить.
КЗОТ спасет мир.
porfisha 7 ноя 2017 в 00:37
Хохмач  •  На сайте 10 лет
0
дел

Это сообщение отредактировал porfisha - 7 ноя 2017 в 00:40
pythonx 7 ноя 2017 в 00:46
Проводник мозгошмыгов  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (NightRiderz1 @ 6.11.2017 - 23:01)
У меня не раз закипал домашний твердотопливный котел. Слава богу, не рвало ничего - система была гравитационка, поэтому трубы подводящая и отводящая были дюйма на 2, по 1 дюйму к батареям.
Но очково, когда этослучается - не передать, ты ощущаешь каждым, сцуко, волоском, сколько там джоулей и калорий. Открывал все окна настежь, пускал воду через теплообменник, хватало, только из расширительного через переполнение текло.
А когда не помогало, бегал за снегом - уголь утихомиривать.

Такая же фигня, как то отключили свет и остановился насос, а я забыл открыть вентиль мимо насоса чтобы самотёком циркулировало. Закипел, страшно блин. По трубам отопления булькало. Слава Ктулху не лопнул.
Vivivdarium 7 ноя 2017 в 01:48
Ярила  •  На сайте 10 лет
3
Ну это дело такое... От котлов зависит. Можно например отойти на 15 минут за угольком, а в это время вырубят свет... Сначала должно вырвать клапан, минут через 10-15. Уебет струя кипятка в потолок, по идее должно успеть давление упасть. Еслли нет, то этт пиздец... Котел чугунный, стенки по паре сантиметров минимум. Хорошо если просто лопнет и пар выйдет, а вот если нет... Ну тогда если кто в помешении рядом будет, то как повезет. Ошпарит паром к ебаной матери, а от пара страшные ожоги... Ну и осколками может добавить. Будет человечина на пару, панированая чугунными осколками. Котлы обычно листами обшивают, чтоб не посекло все вокруг, + ставят 1-2 клапана, плюс тревожную сигнализацию на отключение электричества. При вырубании света врубается сирена и кочегару надо быстро подорваться к котлу, лопатой или похуй чем выгрести топливо из котла на пол, или похуй куда и бежать... Дальше ждать минут 30. Если повезло и успел выгрести, то кроме засраной сажей котельной ничего не будет. Но бывает не успевают, особенно когда в лютый мороз котел по самую сраку забит и растоплен до красна. Еще бывают самоубийцы, которые ведро воды или типа того через топку заливают "погасить котлы". Потом люля кебаб находят около котла с ведром к рукам привареным. Или огнетушителем если тушить пытаются, задыхаются углекислотой или порошковой взвесью... Вообщем вариантов как себя быстро но мучительно убить у кочегаров много behead.gif

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это сообщение отредактировал Vivivdarium - 7 ноя 2017 в 01:55
SashkaPurga 7 ноя 2017 в 02:21
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ext68 @ 6.11.2017 - 15:52)
А что у них там за камера стояла? противовзрывная, с возможностью работы при экстримальных температурах?

Там чел селфи снимал. У них это норма)
BasaKr 7 ноя 2017 в 02:24
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (АГСчик @ 6.11.2017 - 16:13)
Зачастую причиной взрыва является замерзание воды в неправильно установленном и утепленном расширительном баке на чердаке. Следует установить так, что пространство вокруг расширительного бака кагбэ продолжение комнаты

Вот у меня так и было в первую зиму, потом я его домой перенес

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 29 449
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  3 4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх