Andy36 13 окт 2014 в 09:43
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
Цитата
небольшая поправочка - если у вас стоит стабилизатор,то данное устройство нах не нужно

Подавляющее большинство стабилизаторов не защищают от высоковольтных скачков напряжения, а лишь поддеживают на выходе более менее стабильное по величине напряжение.
Стабилизатор, так же как и ИБП сгорят при повышении напряжения в результате перекоса фаз, при этом сгорят не предохранители, как утверждает ТС, а варисторы.
Термин "Расфазовка" не слышал ни разу, хотя всю свою сознательную жысть занимаюсь электротехникой. !!!Перекос фаз!!! , дорогой, это всегда называлось и называется по сей день.
РКН - хорошая штука, но быстродействия может "не хватить" при резком скачке высокой энергии. Я бы предложил на входе в квартиру ставить УЗМ-51М http://meandr.ru/zachita
Не реклама, потому как к меандру отношения не имею никакого.
Плюсану, только потому что в предверии зимы тема поднята правильно, а описание проблемы, я бы сказал, что не совсем технически грамотно.
nailbook 13 окт 2014 в 09:48
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Чтоб подать в квартиры 380 В, надо на нулевую шину, а в большинстве случаев это корпус щита, подать другой фазный провод. Хотел бы я посмотреть на этого электрика. Или хотя б на то, как он дверь щитка закрывал
volabirius 13 окт 2014 в 09:54
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата
Чтоб подать в квартиры 380 В, надо на нулевую шину, а в большинстве случаев это корпус щита, подать другой фазный провод. Хотел бы я посмотреть на этого электрика. Или хотя б на то, как он дверь щитка закрывал


не обязательно подавать, достаточно оборвать общий 0 с плохим заземлением
Andy36 13 окт 2014 в 09:56
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
солидарен, абсолютно верно.
И в этом случае, в той фазе где нагрузка меньше, как раз и будет скачек напряжения.
volabirius 13 окт 2014 в 09:59
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
у нас сейчас при подключении абонентов электрики в схему включают газоразрядные "предохранители" ставятся между фазой и нулем после водных автоматов. и при скачке вырубают вводный автомат.
rrkalimullin 13 окт 2014 в 10:04
Хохмач  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Phobos @ 12.10.2014 - 23:30)
"ПЕРЕКОС ФАЗ".
Всю жизнь в учебниках, даже обычной физики, был термин "СДВИГ ПО ФАЗЕ".

Сдвиг фаз — разность между начальными фазами двух переменных величин, изменяющихся во времени периодически с одинаковой частотой.
Перекос фаз - явление, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой.
Andy36 13 окт 2014 в 10:07
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
у нас сейчас при подключении абонентов электрики в схему включают газоразрядные "предохранители" ставятся между фазой и нулем после водных автоматов. и при скачке вырубают вводный автомат.


Я так понимаю речь идет о газовых разрядниках. Хорошая вешь для грозозащиты, но при оносительно низких бросках как то 380 В - бесполезны.


Добавлено в 10:11
Цитата
Сдвиг фаз — разность между начальными фазами двух переменных величин, изменяющихся во времени периодически с одинаковой частотой.Перекос фаз - явление, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой.


Абсолютно верно.
volabirius 13 окт 2014 в 10:23
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Я так понимаю речь идет о газовых разрядниках. Хорошая вешь для грозозащиты, но при оносительно низких бросках как то 380 В - бесполезны.


все верно разрядники или ОПН поэтому и предохранители были в кавычках так как по сути ими естественно не являются.
нужно выбирать по номиналу пробоя
Radiy 13 окт 2014 в 10:27
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
фигасе! вроде никудышную рекламную тему как комментами подняли :)
lem02 13 окт 2014 в 10:27
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Мам, а что такое трансформатор? Это твой папа сынок. Работает за 220, получает 127, а на остальное гудит...
NMNH 13 окт 2014 в 10:29
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Полезный пост.
Года два назад предвидя "улучшение жизни" на Украине поставил дома аналогичное реле напряжения - спасало технику уже раза три. Судя по "памяти сработок" вольтаж в наших сетях, как оказалось может быть от 5 до 350В. Учитывая стоимость самого реле в 200 грн(около $20) - считаю устройство крайне полезным в хозяйстве и могу с чистой совестью рекомендовать всем, особенно нынешней зимой в/на Украине.
Andy36 13 окт 2014 в 10:31
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
все верно разрядники или ОПН поэтому и предохранители были в кавычках так как по сути ими естественно не являются.нужно выбирать по номиналу пробоя


да, это распостраненная защита, только быстродействие автомата? да разрядник пустит искру и погасит импульс до определенного значения, но биметалл автомата может отработать этот процесс довольно медленно и не спасти бытовую технику.
В такие системах как правило после разрядника еще и варистор ставят через дроссель, но все равно на мой взгляд надежнее УЗМ, хотя суть у него практически таже, только внутри, грубо говоря, функции автомата выполняют микропроцессор и реле.
Romantik4x4 13 окт 2014 в 10:31
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (dmi6602 @ 12.10.2014 - 21:01)
Ну, ноль можно, конечно, отпиздячить и попытаться хуйнуть вторую фазу. А заземление? В тех же хрущовках земля идёт минимум шестёркой, а то и шиной. С ней чего делать? Напильником ебашить?

Ты не поверишь, что с ней могут сделать бомжи..
А вообще, про состояние проводки в подвалах ( а ввод обычно оттуда) можно слагать песни. Правда они будут похожи больше на песни Шнура. Побывал в подвалах, когда занимался установками узлов учета тепловой энергии - повидал всякого. У нас в соседнем подъезде (вводы разные) прогорел ноль, так столько у них техники погорело...
З.Ы. Специальность электрификация и автоматизация.
volabirius 13 окт 2014 в 10:40
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
да, это распостраненная защита, только быстродействие автомата? да разрядник пустит искру и погасит импульс до определенного значения, но биметалл автомата может отработать этот процесс довольно медленно и не спасти бытовую технику.
В такие системах как правило после разрядника еще и варистор ставят через дроссель, но все равно на мой взгляд надежнее УЗМ, хотя суть у него практически таже, только внутри, грубо говоря, функции автомата выполняют микропроцессор и реле.


микропроцессор и реле = быстродействие сравнимое с разрядником. чета ржу smile.gif


Добавлено в 10:42
Цитата
как правило после разрядника еще и варистор ставят через дроссель

а это абсолютно правильно, дроссель должен быть!
qaws134 13 окт 2014 в 10:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (nailbook @ 13.10.2014 - 10:48)
Чтоб подать в квартиры 380 В, надо на нулевую шину, а в большинстве случаев это корпус щита, подать другой фазный провод. Хотел бы я посмотреть на этого электрика. Или хотя б на то, как он дверь щитка закрывал

Не надо фазу подавать, она сама появится если ноль на стояке оторвать.
Andy36 13 окт 2014 в 10:48
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
микропроцессор и реле = быстродействие сравнимое с разрядником. чета ржу


Не совсем так. В УЗМ вапистор гасит импульс до безопасного значения, а реле отрубает вход с высоким быстродействием, дабы не дать сгореть варистору. По моему как то так. Быстродействия автоматического выключателя может оказаться не достаточно.
Мне просто понравилось это устройство, они как раз рекламируют его как защиту при обрыве нейтрали, у них на сайте даже ролик был.
Я у себя на даче такое поставил, хотя пока что не пригодилось, к счастью или к сожалению......

Добавлено в 10:51
Цитата
а это абсолютно правильно, дроссель должен быть!


да, в классическом исполнении. но сейчас есть пары разрядник - варистор, которые не требуют дросселя. дорогие шибко только.
volabirius 13 окт 2014 в 10:52
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
по хорошему нужна установка ОПН + дроссель с варистором а после УЗМ
Цитата
да, это распостраненная защита, только быстродействие автомата? да разрядник пустит искру и погасит импульс до определенного значения, но биметалл автомата может отработать этот процесс довольно медленно и не спасти бытовую технику.
В такие системах как правило после разрядника еще и варистор ставят через дроссель, но все равно на мой взгляд надежнее УЗМ, хотя суть у него практически таже, только внутри, грубо говоря, функции автомата выполняют микропроцессор и реле.



лучшая конфигурация защиты будет выглядеть примерно так
1. вводный автомат в разрыв фаз
2. ОПН между фазой и 0/землей
3. дроссель в разрыв фаз
4. варистор между фазой и 0/землей
5. УМЗ
BCluster 13 окт 2014 в 10:52
Весельчак  •  На сайте 13 лет
0
В любом современном нормальном счетчике электроэнергии отключается реле при повышении или понижении напряжения до определенных границ.
Andy36 13 окт 2014 в 10:54
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
В любом современном нормальном счетчике электроэнергии отключается реле при повышении или понижении напряжения до определенных границ.


опять скажу о времени реакции и соответственно о быстродействии.....
volabirius 13 окт 2014 в 10:55
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
не требуют дросселя


а что импульс на себя берет? провода.
дроссель для надежности нужен.
akmaks 13 окт 2014 в 10:57
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (AZARKH @ 12.10.2014 - 19:05)
Я все равно не понял суть явления перекоса фаз.

Напряжение - это разность потенциалов (где-то ноль, а где-то 220 или больше). Если между любой фазой (из трех) и нулем есть 220В, то как получается, что между любыми двумя фазами 380Вольт??? У меня выходит или 0 или 440В (если у одной из фаз знак минус)

В 3-х фазной системе по "0" вообще ток течь не должен. ( а нет тока, нет потерь энергии). Итого 3 провода "с потерями" вместо 6,
Мгновенные токи компенсируюся (из одной в две другие, из 2 в третью и так по кругу 50 раз в секунду).
А вот если нагрузки в фазах разные, токи не компенсируются и получается перекос фаз.

"Зубра" поставил в щиток, год назад. В подъезде "ноль" отгорал...

Это сообщение отредактировал akmaks - 13 окт 2014 в 11:12
Andy36 13 окт 2014 в 11:01
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
лучшая конфигурация защиты будет выглядеть примерно так1. вводный автомат в разрыв фаз2. ОПН между фазой и 0/землей3. дроссель в разрыв фаз4. варистор между фазой и 0/землей5. УМЗ


Не излишество ли это для квартиры (но это мое субъективное мнение)?
здесь я так понял присутсвуют устройства защиты от перенапряжений I и II класса?
Вот готовые есть подобные: http://www.atsconvers.ru/catalog/169/
Maxpen13 13 окт 2014 в 11:01
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Добавлю за ТС-а:



Поставил себе такие релюхи на 63А
Andy36 13 окт 2014 в 11:02
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
"Зубра" поставил в щиток, год назад. В подъезде "ноль" отгорал...


Это чё? ссылочку мона?

Добавлено в 11:15
Цитата
а что импульс на себя берет? провода.


Разрядник там с архи высоким быстродействием, импульса как такового не возникает.

Добавлено в 11:16
Цитата
Поставил себе такие релюхи на 63А


Да я о них тут битый час уже треплюсь... :)
akmaks 13 окт 2014 в 11:16
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (Andy36 @ 13.10.2014 - 10:02)
Цитата
"Зубра" поставил в щиток, год назад. В подъезде "ноль" отгорал...


Это чё? ссылочку мона?

Реле контроля напряжения ZUBR D32
http://ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d32/

Не реклама, поставил такой
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 92 448
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  8 9 10  ... 14  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх