во! нашел. уже была многостраничная тема на япе со спором сип-не сип. "Заглавное фото поста предоставлено человеком, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома."
Вот смотри, чисто статистика. У нас в СНТ порядка 250 участков подключены напрямую СИПом в счетчик и автоматы. Прошло два года, ещё ни один не сгорел. Контакты никто не протягивал, естественно
У самого был участок в СНТ где ВСЁ так было подключено, вот и хочу понять почему нельзя категорически так
Вот, самого терзал этот вопрос, когда делал. Пытался рассуждать с позиции логики, а не страшилок в инторнетах
Технически оно конечно будет работать, но по снипам и гостам - нельзя. надо делать щиток на улице (или распаячную коробку и в дом заводить медью.) а так я сам такой тупезень был, завел сип и так и работает уже больше 16 лет... все руки не доходят сделать правильно.
PS^ А кто-нить может внятно объяснить почему нельзя, собственно?
Я завел в дом на 10 см, прямо тут же на входе винтовыми клеммами переход на медный кабель. Раз в три - четыре года клемма начинает плавиться и вонять - приходится ее менять, обкусив кусочек сипа. Рядом ничего из горючих материалов нету. В общем в любом случае все места, где сип, должны быть доступны для обслуживания и замены.
Вот смотри, чисто статистика. У нас в СНТ порядка 250 участков подключены напрямую СИПом в счетчик и автоматы. Прошло два года, ещё ни один не сгорел. Контакты никто не протягивал, естественно
Даже если по статистике сгорит один дом из миллиарда, себе я сделаю безопасно, ибо у меня он один. Из многих миллиардов ))) Хочешь поставить на кон свою избушку - дело твое. Правда, в СНТ они горят кучами, достается и невиновным
во! нашел. уже была многостраничная тема на япе со спором сип-не сип. "Заглавное фото поста предоставлено человеком, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома."
Но ведь тут ключевое - плохой контакт и рукожопый электрик, верно? В теории, если ставить норм автоматы с полукруглой контактной площадкой и протягивать раз в год, че ему будет? С учётом, что бабка только телек смотрит и чайник включает
во! нашел. уже была многостраничная тема на япе со спором сип-не сип. "Заглавное фото поста предоставлено человеком, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома."
Ну да, копия той же статьи Электрошамана, на которую я давал ссылку. Весьма посещаемая страничка, но к сожалению, мало убеждающая. Ибо чем больше профессионал называет ламера - ламером, тем больше последний упирается, несмотря на все разумные доводы )))
А кабель 2х1.5 алюминиевый в белой изоляции без маркировки не горючий? Я не спорю, хочу понять.
Да откуда ж я знаю? Вообще алюминий не признаю в проводке. И 1,5 у меня на освещение, естественно медь. Если кабель старый, он уже ломкий и изоляция никакая так то.... А ему 30+ лет... Думай сам...
Кстати, если алюминий хорошо прогреть, то он отжигается и перестает быть ломким
Вот смотри, чисто статистика. У нас в СНТ порядка 250 участков подключены напрямую СИПом в счетчик и автоматы. Прошло два года, ещё ни один не сгорел. Контакты никто не протягивал, естественно
Даже если по статистике сгорит один дом из миллиарда, себе я сделаю безопасно, ибо у меня он один. Из многих миллиардов ))) Хочешь поставить на кон свою избушку - дело твое. Правда, в СНТ они горят кучами, достается и невиновным
Так я ж писал, у себя в избушке у меня СИП переходит на медь через гильзы ГАМ на улице, и затем заходит в избушку. В щитке на столбе аналогично сделано.
PS^ А кто-нить может внятно объяснить почему нельзя, собственно?
Изоляция из полиэтилена при нагреве течёт и горит и капает огненными каплями.
У него рабочая температура +90°С, при К.З. кратковременно температура жилы до +250°С. Устанешь греть этот СИП чтоб он закапал.
Да запросто. Плохой контакт в месте соединения - и вот он уже течет и воняет. Но по крайней мере если это внутри помещения - можно по запаху достаточно точно определить проблему.
это все ебола, как бы продаваны и коммерсы не пиздели всякую хуету для увеличения продаж, пуэ хуэ, сип это просто проводник, просто проводник тока до потребителя, то что он самонесущий это плюс, но в 16 нет металлжилы посему это обычный алюмомногожил, как и кг, как и ввг и прочие дохуя, для проводника главное - контакт и нагрузка, похуй из чего он и как сделан и куда замурован(абстрагируюсь на потери, просадки и прочее на материал проводника), посему допизды что и куда, главное зажать как надо и проложить как надо...
Открытая прокладка - это чтобы когда он перегреется и потечет, его можно было поменять. Ну и изоляция у него стойкая к солнечному свету, к морозу и к осадкам, каковыми свойствами не обладает ПВХ изоляция у ВВГ.
Потому что у СИПа горючая изоляция. Если будет перегрузка, то изоляция может расплавиться и произойти замыкание между нулём и фазой. Ну, и пожар может возникнуть.
У заштукатуренного провода охлаждение даже лучше, чем на воздухе или в гофре.
Вопрос не в охлаждении провода целиком, а в его горючести на воздухе на всем его протяжении. Если в месте соединения будет искрение, случится возгорание изоляции, то она прямо так и будет гореть вся по всей длине свободного куска, пока не дойдет до замурованного в штробу. А там будешь потом штробу снова долбить, чтобы вытащить необгоревший кусочек.
CИП - Самонесущий Изолированный Провод, устойчив к ультрафиолету (солнцу), но горюч как мама дорогая.
НИКОГДА не укладывается в помещениях, исключительно ДО вводного щитка (нужного).
ПВХ и иже с ними -Поливинилхлорид, не устойчив к ультрафиолету от слова "совсем", но не горюч. Предназначен для укладки внутри помещений (внутренней проводки). Выводы, ТС делай сам.
(ох уж эти колхозники). Нет, вы видели? Он не только хочет завести СИП в жилое помещение, но и завести в штробу.
Поясните пожалуйста, чисто физически хочу понять - сип в штробе, 2-3 см, заполненный цементной штукатуркой - что с ним может произойти? При условии что за 35 лет в жилом доме (от застройщика) с полностью алюминиевой проводкой ничего не случилось.
С тем, что в штробе - ничего не произойдет. А вот с тем куском, который из этой штробы будет торчать до ближайшего соединения - вполне может.
Ограничение по току, что для меди, что для алюминия, вносит изоляция. При этом сравнивается температура нагрева металлов при данном токе и стойкость изоляции. Что касается СИП, то он не предусмотрен для внутренней прокладки, он для других задач и его характеристики не учитывают возможность прокладки в не вентилируемых пространствах...
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Мне вот еще не понятен момент, почему сип должен нагрется и потечь, автоматы куда делись то в щитке? Поидее они не должны давать проводу перегреваться...
Вот в месте ввода провода в тот автомат как раз и будет перегреваться.
Мне вот еще не понятен момент, почему сип должен нагрется и потечь, автоматы куда делись то в щитке? Поидее они не должны давать проводу перегреваться...
Сип нельзя заводить под болтовое соединение без обжима. Но все на это хер кладут, и поэтому контакт со временем слабнет и начинает греться и дальше - больше.
Ну можно как вариант раз в год-два протягивать эти соединения.
до кучи, кабель в дом нужно вводить не в гофре (особенно в деревянном доме) а в металлорукаве. есть даже таблицы соответствия диаметра метапллорукава относительно толщины кабеля (для вентиляции и для исключения заломов и задиров при протяжке)
Уговорил. У тебя охуенный СИП, который не горит. Прокладывай, где хочешь. Я устал объяснять очевидные вещи.
Спасибо что вы пытались. Я конечно же в любом случае сделаю по своему, уберу сип из дома, сделаю ввод через медный проводник, но так и не узнаю - почему может гореть сип, если не горел в домах по 30 лет на скрутках...
Это правильно. Лучше сделать так и никогда не узнать, почему он может гореть, чем сделать непрвильно и в конце концов узнать, почему же оно все-таки сгорело.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.