Цитата (AGSDima83 @ 26.09.2026 - 21:20)
Средний радиатор на 10 секций выделяет около 1.5-2 кВт тепла... Вы представляете его размеры? Если нет - поищите у себя под окном, в народе называется "батарея отопления"... Как по вашему пиздюлинка на фото должна отдать в атмосферу аж 25кВт?)

Она отдаёт не в атмосферу, а другому теплоносителю

Размещено через приложение ЯПлакалъ
korzkorz автор 26 сен 2026 в 21:28
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (Sergei107 @ 26.09.2026 - 21:19)
Так, а в чем проблема то?
Если еще и счетчик тепла поставят.
Установите его таким образом, чтобы можно было легко снять и промыть, или заменить на другой, побольше.

Счетчик поставили, да... ХЗ тока что он мерять будет при косвеном нагреве

Размещено через приложение ЯПлакалъ
yashur 26 сен 2026 в 21:30
Приколист  •  На сайте 18 лет
3
автор, долбаебов не слушай, если написано 25 квт, то он такую мощность и выдаст, подключаешь к нему с одной стороны тепло от котельной с другой врезаешь свою систему через насос и греешт дом. я ставил подобные теплообменники, при своем размере он удивляет теплоотдачей. ток каждый сезон его надо мыть от извести.
пиписькин 26 сен 2026 в 21:34
Юморист  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (yashur @ 26 сен 2026 в 21:30)
если написано 25 квт, то он такую мощность и выдаст,

Мощность он выдаст ровно ту, которую в него загнали из вне (чуть менее)
XAN9 26 сен 2026 в 21:35
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (korzkorz @ 26 сен 2026 в 21:04)
Цитата (XAN9 @ 26.09.2026 - 21:03)
Немного страная постановка вопроса, почему вас размер смущает и  что значит "косвенно" греть дом? Может  ошиблись при написанини, имелось в виду "Качественно"?    И да, СМОЖЕТ.
Я когда впервые увидел теплообменник в жилом доме на 330 квартир, тоже  сильно удивился его небольшому размеру.

А зачем он в многоквартирном доме?

В смысле?? Там независимый контур отопления.
Там кстати, и горячее водоснабжение тоже имеет теплообменник.
Городская котельная гоняет по кругу воду с температурой 80 градусов.
Многоквартирные дома получат только холодную воду, и уже через теплообменники делаеют её горячей. Снимается нагрузка с котельной, за счет того, что ей не приходится постоянно подкачивать холодную воду в систему. Ну и дома так же имея разные контуры, имея постоянное СВОЕ давление в контурах.

А вы что, думали от котельной во все дома напрямую идет? lol.gif А вы представьте разницу в давлении, допустим для 9 или 25 этажного дома и для пятиэтажки. Если сделать все напрямую, то либо в 25 этажный дом вода не дойдет до последних этажей, а в пятиэтажке порвет все трубы.
ShtirlitzJK 26 сен 2026 в 21:37
Ярила  •  На сайте 18 лет
2
Мощность секции радиатора от 100 до 250Вт в зависимости от материала. Вот и считайте. Плюс потери в трассе. Вполне может хватит. Хотя по какой дельте мощность указана - эт вопрос.
У меня теплообменник на одном из объектов (для сравнения) мощностью в 10 раз больше тянет горячую, воду на 170 квартир.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ShtirlitzJK 26 сен 2026 в 21:37
Ярила  •  На сайте 18 лет
2
Цитата (XAN9 @ 26.09.2026 - 21:35)
В смысле?? Там независимый контур отопления.
Там кстати, и горячее водоснабжение тоже имеет теплообменник.
Городская котельная гоняет по кругу воду с температурой 80 градусов.
Многоквартирные дома получат только холодную воду, и уже через теплообменники делаеют её горячей. Снимается нагрузка с котельной, за счет того, что ей не приходится постоянно подкачивать холодную воду в систему. Ну и дома так же имея разные контуры, имея постоянное СВОЕ давление в контурах.

А вы что, думали от котельной во все дома напрямую идет? А вы представьте разницу в давлении, допустим для 9 или 25 этажного дома и для пятиэтажки. Если сделать все напрямую, то либо в 25 этажный дом вода не дойдет до последних этажей, а в пятиэтажке порвет все трубы.

Не всегда и не везде такая схема

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ЯМАЛЯР 26 сен 2026 в 21:38
Балагур  •  На сайте 3 года
0
Нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
korzkorz автор 26 сен 2026 в 21:39
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (XAN9 @ 26.09.2026 - 21:35)
В смысле?? Там независимый контур отопления.
Там кстати, и горячее водоснабжение тоже имеет теплообменник.
Городская котельная гоняет по кругу воду с температурой 80 градусов.
Многоквартирные дома получат только холодную воду, и уже через теплообменники делаеют её горячей. Снимается нагрузка с котельной, за счет того, что ей не приходится постоянно подкачивать холодную воду в систему. Ну и дома так же имея разные контуры, имея постоянное СВОЕ давление в контурах.

А вы что, думали от котельной во все дома напрямую идет? А вы представьте разницу в давлении, допустим для 9 или 25 этажного дома и для пятиэтажки. Если сделать все напрямую, то либо в 25 этажный дом вода не дойдет до последних этажей, а в пятиэтажке порвет все трубы.

Я по старым сужу, в каких жил, годов 70-х, там все напрямую было, если кто-то хитрожопый сливал горячую воду с отопления, то батареи воздушило, и поквартирный обход сантехников, подвалы были ещё, где трубы шли, без всяких теплообменников

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Евгневий 26 сен 2026 в 21:39
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
На центральное отопление нужно ставить сепаратор шлама.
Mishakrd 26 сен 2026 в 21:44
Весельчак  •  На сайте 5 лет
2
Там очень много переменных...
Надо делать расчет. И не только теплообменника, а ещё и магистрали, обавязки, терморегуляции. Тут одним теплообменником не обойтись, надо целое ИТП строить, стоит ли оно того...
У нас в магистрали 8кг на подаче, и 4 на обратке, стоят регуляторы перепада. В мороз температура подачи 130! Ну его нахрен в частном доме.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
nickollya 26 сен 2026 в 22:13
Приколист  •  На сайте 17 лет
1
У меня похожий стоит в частном доме. Только среды другие....фреон/вода. Нормально передает тепло в систему

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kosyaksan 26 сен 2026 в 22:25
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
помимо прочего в магистрали горячей воды добавляют всякую химию или соль, так что в каждом доме многоквартирном стоят теплообменники
pvg2005 26 сен 2026 в 22:26
Балагур  •  На сайте 5 лет
0
Косвенно - да. Эффективно - нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DrPutnik 26 сен 2026 в 22:33
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (korzkorz @ 26.09.2026 - 20:52)
Дак и я о том, чтоб тепло на дом снять с трубы от кочегарки, мало такого теплообменника, там надо с комнату чтоб был

Схуяль? У меня клиника почти 10000 квадратов, теплообменников точно таких же три стоит размером со стул и всё работает.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
iezkiil 26 сен 2026 в 22:41
Весельчак  •  На сайте 11 лет
-1
Гидрострелку надо брать!
nickollya 26 сен 2026 в 22:44
Приколист  •  На сайте 17 лет
0
СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения
Для проектируемых и при реконструкции
П 3.1.3 как правило по независимой схеме...т.е. через теплообменник.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
korzkorz автор 26 сен 2026 в 22:48
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (DrPutnik @ 26.09.2026 - 22:33)
Схуяль? У меня клиника почти 10000 квадратов, теплообменников точно таких же три стоит размером со стул и всё работает.

У ниссанов был массовый падеж, когда они внедрили вариаторы, но на его охлаждение сделали вместо православного радиатора, теплообменник..... Размером о спичечный коробок... Сам так попал

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ivanuшка 26 сен 2026 в 22:49
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Вообще для теплообменника нужна автоматика. Нельзя брать с центрального и отдавать меньше половины и так же нельзя отдавать ледяную воду назад.
То есть нужен автоматический КЗР, который это всё будет регулировать.
Если провели центральное отопление, то должен быть проект, со всеми узлами, точками, расчётами гигакалории, или теплосчетчиком.
Просто так прикрутить теплообменник не даст теплоснабжающая организация.
ivanuшка 26 сен 2026 в 22:51
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (nickollya @ 26 сен 2026 в 22:44)
СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения
Для проектируемых и при реконструкции
П 3.1.3 как правило по независимой схеме...т.е. через теплообменник.

Там приходит перегретая вода с избыточным давлением и автоматикой прогревает через теплообменник отопление.
А тут хотят уже от отопления греть систему.
skritij 26 сен 2026 в 22:52
Весельчак  •  На сайте 9 лет
1
Ага, заебись, "сделано в России", но марка стали указана в международном стандарте. Тогда уж пишите, что материал - сталь 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632-2014.
korzkorz автор 26 сен 2026 в 23:01
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (skritij @ 26.09.2026 - 22:52)
Ага, заебись, "сделано в России", но марка стали указана в международном стандарте. Тогда уж пишите, что материал - сталь 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632-2014.

И вообще, если его роль стоять под мойкой,то он должен быть весь в пенопласте

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ivanuшка 26 сен 2026 в 23:13
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Смотрите как примерно это работает.
Есть котельная, которая дает на тепловой пункт перегретую воду. Её температура может быть до 130° а давление до 16.
Если есть приточная вентиляция, то зимой она должна тоже прогреваться, туда идёт прямая перегретая вода, потому что там очень большой теплосъём.
Отработанная там вода приходит на теплообменник первой ступени отопления.
То есть она чуть подогревает отопление, догревается она на теплообменнике второй ступени, где с помощью автоматики подаётся нужное количество перегретой воды на теплообменник.дальше...
Отработанная вода отопления идёт в теплообменник первой ступени гвс и сливается в обратку.

Схем и вариаций много.
Это я так примерно что бы понимали для чего вообще нужны теплообменники.
ias1906 26 сен 2026 в 23:26
Заслуженный Похуист России  •  На сайте 13 лет
0
на японческих авто (дизелях) для северных территорий стоят подобные,
антифризом подогревают топливо перед ТНВД, ваще вещь! old.gif

Это сообщение отредактировал ias1906 - 26 сен 2026 в 23:28
ksin 26 сен 2026 в 23:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Для стандартного расчета тепловой мощности отопления жилья в российских климатических условиях используется базовая норма:
100 Вт (или 0,1 кВт) на 1 квадратный метр площади.
Это означает, что для обогрева стандартной комнаты площадью 10 м² требуется 1 кВт мощности отопительного прибора (котла или радиатора).
Однако это правило работает только для помещений со стандартной высотой потолков (2,5–2,7 м) в пиковые морозы средней полосы.
В зависимости от типа жилья реальная потребность в мощности сильно меняется
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
3 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 4 578
2 Пользователей: viking78, RastafarI
Страницы:← 1 2 3 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх