ТС за 6 лет поставил стены. Еще за 6 лет глядишь и остальное закончит. За это время уже бы большую часть кредита выплатил, жил бы в своем доме, не нес бы постоянных расходов сил, времени, денег и здоровья. Можно, конечно сказать, что это кубышка, куда ты вкладываешь деньги. Как по мне, так строить без денег - лучше в квартире жить, либо соизмерять силы и браться за более скромный проект. Плюсую за добротность, основательность и упорство.
Vall 20 янв 2015 в 12:35
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Стена в два кирпича маловата ... на отоплении разоришься. Полы и потолок не забудь нормально утеплить.
AndreyMark 20 янв 2015 в 19:54
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Vall @ 20.01.2015 - 12:35)
Стена в два кирпича маловата ... на отоплении разоришься. Полы и потолок не забудь нормально утеплить.

Походу уже забыл. Не увидел на фотках утеплителя в принципе. Мало того что дом будет крайне холодный, так еще и промерзать будут углы, отсюда плесень и грибок.
deliz 21 янв 2015 в 18:25
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (AndreyMark @ 19.01.2015 - 21:57)
Цитата (vusov1957 @ 19.01.2015 - 21:30)
Цитата
Толщина стены достаточной согласно требованиям СП 50.13330 для условий Москвы - 2,3 метра кладки из глиняного кирпича обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Расчет выполнен согласно методике по СП 23-101

Ну, все, согласен, специалист ты классный! 2,3метра кладки!. Ништяк!Иди, сынок, в ПТУ! Мне с тобой не о чем говорить. Эх, ты, с-т-р-о-и- т-е-л-ь

Не стыдно то? Наверное диплом купил и что такое теплотехнический расчет даже не слышал? Если бы не прогуливал учебу, смог бы на пальцах посчитать толщину той или иной конструкции, но увы, сейчас дипломы покупаются налево направо.
СПбГАСУ 1993-1998 ПГС.

Теплопроводность кирпичной кладки из глиняного кирпича обыкновенного по ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе (условия Б) - 0,81 Вт/м2С
Теплопроводность кирпичной кладки из кирпича пустотного на цементно-песчаном растворе - 0,64 Вт/м2С


Суммарное сопротивление теплопередаче стены ТС (кладка из глиняного кирпича)
Ro* = Rsi + d1/l1 + d2/l2 + Rse = 0,114 + 0,38/0,81 + 0,12/0,64 + 0,043 = 0,813 м2×°С/Вт.

Требуемый R для Москвы = 3,13. Что больше и во сколько 3,13 или 0,81?

А теперь если такой умный, то возьми и опровергни, не языком а расчетом.
А если не можешь, то не лезь в темы, где ты не разбираешься.

Дочитал ветку до конца. Никого умного вижу не нашлось. Просят опровергнуть расчетом. Каким? Расчет уже сделан. Будем значит языком.
R - это нормируемое значение сопротивления теплопередаче
так вот, результат расчета по формуле выше должен быть равен 3.13 (для Москвы) или быть выше.
Вот так вот. А то получается что чем тоньше стены, тем лучше.

Это сообщение отредактировал deliz - 21 янв 2015 в 18:40
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 54 306
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  8 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх