Barakoa 20 июн 2015 в 12:43
Шутник  •  На сайте 13 лет
2
Цитата
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки).

Хуйню написал уважаемый....

Если ноль отгорит, в розетке не появится просто так 380! 380 появится только в случае, если где-то по цепи стоит асинхронный трехфазный движок!

По нулевому проводу ток течет только в случае не равенства нагрузок на фазных линиях. Асинхронный двигатель вообще не причем.
Чармандер 20 июн 2015 в 12:44
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
а увеличение во сколько крат? если не увеличено, это блеать тысяча ампер. плавильный цех чтоли?
болт закалился а то и приварился к гайке, если отключить, гайка сожмётся, металл диффузией сварится, хуй открутишь, всю сборку менять надо.

я такое видел на питающей установке старой телефонной станции в пики нагрузки. ремонтировали ночью, за полчаса заменили всю шину, ебаторий был жуткий, отключили всю станцию, более 10 000 абонентов

Это сообщение отредактировал Чармандер - 20 июн 2015 в 12:48
mixon22 20 июн 2015 в 12:46
Юморист  •  На сайте 13 лет
-7
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? gigi.gif Дилетанты

Это сообщение отредактировал mixon22 - 20 июн 2015 в 12:56
КагНебудьТаг 20 июн 2015 в 12:50
Ярила  •  На сайте 15 лет
2
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 10:44)
Тут скорее недостаточная площадь контакта. Наконечник надо побольше было брать. Скорее всего, когда кабель оконечивали, выкусили часть жил, чтобы залез. Очень часто монтажники так делают.

Ебать ты Эдисон. А про нагрузку лохи придумали шоп стричь других лохоф

Добавлено в 12:51
Цитата
Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? Делетанты

От слова DELETE?
kloto1973 20 июн 2015 в 12:52
Хохмач  •  На сайте 11 лет
-3
Цитата (mixon22 @ 20.06.2015 - 12:46)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? gigi.gif Делетанты

В схеме где все прочие розетки заменены перемычками ))). Мифы они такие один раз в уши на упк нальют потом всю жизнь веришь. Не будет блять фазной напруги при отгорании нуля. Просто все приборы встанут в последовательную цепь.
mixon22 20 июн 2015 в 12:55
Юморист  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (КагНебудьТаг @ 20.06.2015 - 12:50)
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 10:44)
Тут скорее недостаточная площадь контакта. Наконечник надо побольше было брать. Скорее всего, когда кабель оконечивали, выкусили часть жил, чтобы залез. Очень часто монтажники так делают.

Ебать ты Эдисон. А про нагрузку лохи придумали шоп стричь других лохоф

Добавлено в 12:51
Цитата
Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? Делетанты

От слова DELETE?

Только бла бла. Не одного аргумента
kompromatov 20 июн 2015 в 12:57
ПохуЮЮккинист  •  На сайте 16 лет
0
Не глубоко ноль зарыли в землю:)))
JIOCb1985 20 июн 2015 в 13:01
Приколист  •  На сайте 11 лет
5
У нас тут на работе в щитовой автомат вырубило. Открыли дверь ШРа а там на фазах мышка отдыхает высохшая

Контакт хреновый, но выглядит красиво
mixon22 20 июн 2015 в 13:03
Юморист  •  На сайте 13 лет
9
Цитата (КагНебудьТаг @ 20.06.2015 - 12:50)
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 10:44)
Тут скорее недостаточная площадь контакта. Наконечник надо побольше было брать. Скорее всего, когда кабель оконечивали, выкусили часть жил, чтобы залез. Очень часто монтажники так делают.

Ебать ты Эдисон. А про нагрузку лохи придумали шоп стричь других лохоф

Добавлено в 12:51
Цитата
Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? Делетанты

От слова DELETE?

Вот моя работа. А что сделал ты? Кроме того, что написал тут

Контакт хреновый, но выглядит красиво
FedorSymkin 20 июн 2015 в 13:06
Хо Бот  •  На сайте 10 лет
8
Каждый Электрик желает знать где сидит Фаза gigi.gif
Stoorman 20 июн 2015 в 13:06
Балагур  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (mixon22 @ 20.06.2015 - 12:55)
Цитата (КагНебудьТаг @ 20.06.2015 - 12:50)
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 10:44)
Тут скорее недостаточная площадь контакта. Наконечник надо побольше было брать. Скорее всего, когда кабель оконечивали, выкусили часть жил, чтобы залез. Очень часто монтажники так делают.

Ебать ты Эдисон. А про нагрузку лохи придумали шоп стричь других лохоф

Добавлено в 12:51
Цитата
Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? Делетанты

От слова DELETE?

Только бла бла. Не одного аргумента

вот вот. Всегда удивляли такие товарищи. Моя логика такая. Кабель посчитали на определённую нагрузку. При монтаже не было подходящего наконечника под этот кабель. Взяли ближайший и на меньшее сечение. Но в него проводник не лезет. Чтобы залез- выкусили часть жил проводника и обжали. Отсюда в этой точке будет заниженное сечение кабеля и плюс к этому площади контакта наконечника с шиной не хватает для данной мощности. Отсюда 2 причина для нагревания данного участка. Ваши аргументы?
Fallschirm 20 июн 2015 в 13:08
Бумбурек  •  На сайте 11 лет
0
гайку поди покрасили?
Stoorman 20 июн 2015 в 13:11
Балагур  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (mixon22 @ 20.06.2015 - 13:03)
Цитата (КагНебудьТаг @ 20.06.2015 - 12:50)
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 10:44)
Тут скорее недостаточная площадь контакта. Наконечник надо побольше было брать. Скорее всего, когда кабель оконечивали, выкусили часть жил, чтобы залез. Очень часто монтажники так делают.

Ебать ты Эдисон. А про нагрузку лохи придумали шоп стричь других лохоф

Добавлено в 12:51
Цитата
Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? Делетанты

От слова DELETE?

Вот моя работа. А что сделал ты? Кроме того, что написал тут

Ну с ходу так:
http://www.yapfiles.ru/show/1184798/201303....25.05.jpg.html

Упс. Не тому ответил.
Колеги значит

Это сообщение отредактировал Stoorman - 20 июн 2015 в 13:18
NetFix 20 июн 2015 в 13:13
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (kloto1973 @ 20.06.2015 - 12:52)
Цитата (mixon22 @ 20.06.2015 - 12:46)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? gigi.gif Делетанты

В схеме где все прочие розетки заменены перемычками ))). Мифы они такие один раз в уши на упк нальют потом всю жизнь веришь. Не будет блять фазной напруги при отгорании нуля. Просто все приборы встанут в последовательную цепь.

С электрической точки зрения, напряжение при обрыве будет конечно не 380 ровно, а разделится между фазами пропорционально текущей их нагрузке. То есть если в одной квартире включен мощный потребитель, печка например, а в другой куча электроники(компьютеры, телики), то победит квартира с печкой cool.gif , а в другой квартире погорит техника.
зудука 20 июн 2015 в 13:13
Ярила  •  На сайте 14 лет
3
Цитата (krasniy @ 20.06.2015 - 11:01)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки).

Хуйню написал уважаемый....

Если ноль отгорит, в розетке не появится просто так 380! 380 появится только в случае, если где-то по цепи стоит асинхронный трехфазный движок!


В жилом многоквартирном доме нет трехфазных движков. Но при отгорании нуля 380 гуляет по сети. Через любую другую нагрузку.

И да. Обычный тестер Ц4315 показал в этот момент 400 вольт.

Это сообщение отредактировал зудука - 20 июн 2015 в 13:21
Rostoker 20 июн 2015 в 13:15
Хохмач  •  На сайте 12 лет
1
дело было в гаражах:
приходит ко мне в щиток два провода, фаза и ноль
чтото меня постоянно потряхивает когда дотрагиваюсь до железа, не пойму
вызываю местного СУПЕР электрика
на главном щитке болт земляной так же как на фотке греется, он его подтянул с фразой "я починил"
никакие утверждения, что не решение проблемы не заставили его дальше разбираться где ноль перепутали с землей
маоцзедун 20 июн 2015 в 13:16
Приколист  •  На сайте 11 лет
5
поссать надо шоп остыл
raffden 20 июн 2015 в 13:17
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Rostoker @ 20.06.2015 - 13:15)
дело было в гаражах:
приходит ко мне в щиток два провода, фаза и ноль
чтото меня постоянно потряхивает когда дотрагиваюсь до железа, не пойму
вызываю местного СУПЕР электрика
на главном щитке болт земляной так же как на фотке греется, он его подтянул с фразой "я починил"
никакие утверждения, что не решение проблемы не заставили его дальше разбираться где ноль перепутали с землей

Дык а че это не решение траблы? А ноль тоже мощет щипать, если заземление далеко. Да и ноль с землёй перепутать невозможно, ибо земля к тебе неприходит со столба

Это сообщение отредактировал raffden - 20 июн 2015 в 13:18
kloto1973 20 июн 2015 в 13:17
Хохмач  •  На сайте 11 лет
-6
Цитата (NetFix @ 20.06.2015 - 13:13)
Цитата (kloto1973 @ 20.06.2015 - 12:52)
Цитата (mixon22 @ 20.06.2015 - 12:46)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? gigi.gif Делетанты

В схеме где все прочие розетки заменены перемычками ))). Мифы они такие один раз в уши на упк нальют потом всю жизнь веришь. Не будет блять фазной напруги при отгорании нуля. Просто все приборы встанут в последовательную цепь.

С электрической точки зрения, напряжение при обрыве будет конечно не 380 ровно, а разделится между фазами пропорционально текущей их нагрузке. То есть если в одной квартире включен мощный потребитель, печка например, а в другой куча электроники(компьютеры, телики), то победит квартира с печкой cool.gif , а в другой квартире погорит техника.

От. Здравый подход. И приборы погорят не от высокого напряжения и уж точно не от 380 вольт. А от возросшего в разы тока через них.
mixon22 20 июн 2015 в 13:18
Юморист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 13:06)
Цитата (mixon22 @ 20.06.2015 - 12:55)
Цитата (КагНебудьТаг @ 20.06.2015 - 12:50)
Цитата (Stoorman @ 20.06.2015 - 10:44)
Тут скорее недостаточная площадь контакта. Наконечник надо побольше было брать. Скорее всего, когда кабель оконечивали, выкусили часть жил, чтобы залез. Очень часто монтажники так делают.

Ебать ты Эдисон. А про нагрузку лохи придумали шоп стричь других лохоф

Добавлено в 12:51
Цитата
Это в какой такой схеме при отгорании нуля в розетках появляется 380 вольт? Делетанты

От слова DELETE?

Только бла бла. Не одного аргумента

вот вот. Всегда удивляли такие товарищи. Моя логика такая. Кабель посчитали на определённую нагрузку. При монтаже не было подходящего наконечника под этот кабель. Взяли ближайший и на меньшее сечение. Но в него проводник не лезет. Чтобы залез- выкусили часть жил проводника и обжали. Отсюда в этой точке будет заниженное сечение кабеля и плюс к этому площади контакта наконечника с шиной не хватает для данной мощности. Отсюда 2 причина для нагревания данного участка. Ваши аргументы?

Он не затянут, это же видно. А раскрутился он по причине постоянного нагрева и охлаждения,либо по причине халтуры электрика, который просто забыл затянуть. Но нагревался он возможно и по той-же причине, которую описали Вы

Это сообщение отредактировал mixon22 - 20 июн 2015 в 13:24
lexaqxa 20 июн 2015 в 13:19
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (FedFed @ 20.06.2015 - 10:42)
ух ты, красная гаечка.

где купить такую?)))
Shecter 20 июн 2015 в 13:20
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Del137 @ 20.06.2015 - 14:36)
Цитата (Зингельпупер @ 20.06.2015 - 10:57)
Надо бы обмотать синей изолентой, должно помочь!

Водой, водой охладить!

Может кулер поставить? rulez.gif
demalhome 20 июн 2015 в 13:21
Приколист  •  На сайте 13 лет
7
Итак, для тех кто прогуливал школу. будет 5 картинок. Я думаю выводы сделает каждый сам.
1 - равная нагрузка по всем фазам

Контакт хреновый, но выглядит красиво

Это сообщение отредактировал demalhome - 20 июн 2015 в 13:23
demalhome 20 июн 2015 в 13:21
Приколист  •  На сайте 13 лет
3
2 - легкий перекос фаз


Контакт хреновый, но выглядит красиво
demalhome 20 июн 2015 в 13:22
Приколист  •  На сайте 13 лет
3
3 - обрыв нуля при равноправной нагрузке

Контакт хреновый, но выглядит красиво
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 50 072
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3 4  ... 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх