День не задался...

Страницы: 1 ...  7 8 9  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
ЯПавел 1 ноя 2024 в 17:31
Приколист  •  На сайте 10 лет
6
Надо дождаться разъяснения. Не похоже на раздолбайство оперативников, ибо на камеру никто не станет пропускать пункты Б.П., скорее какой-то форс-мажор типа излома изолятора или падения шторки на токоведущие. Там куча защит от дурака, таких как невозможность поставить тележку в рабочее положение при включенных ЗН или при включенном выключателе.
Kotofanchik 1 ноя 2024 в 17:31
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (AGSDima83 @ 1.11.2024 - 16:03)
Риторический вопрос: а нельзя было СНАЧАЛА отключить "ввод 35ый"?))
Тем не менее, по ТБ одеты как положено и дверь в трансформаторную остается открытой во время проведения работ.

Думаю тогда бы обесточилось все что на этой фигне висит.
ElektrikSPb 1 ноя 2024 в 17:31
Ярила  •  На сайте 8 лет
10
Цитата
Очень долго топтались потом у входа.Бежать надо было сразу и побыстрее.

У нас такая хрень случилась на секции шин 6kV ЗРУ 1955 года постройки. А это не вот это вот всё закрытое - там двери из сетки-рабицы, за которыми масляные выключатели, предохранители и разъединители. И вот эта вся совокупность коммутационных аппаратов, шин и изоляторов прямо у тебя перед глазами.
Механику бежать некуда было - успел лечь и дальше уже полз от ячейки к телефону по диэлектрическому ковру, а над головой летели осколки фарфоровых изоляторов. Вся секция выгорела, у механика ни царапины. Повезло. Только потряхивало не много.
Это мы, на соседней подстанции заземление не сняли. Вы спросите почему? А потому что приказа диспетчера не было! Она одновременно два наряда вела и это нормально - бывает и больше. Так вот, она от нас доклад об окончании работ приняла и сразу на другой объект переключилась. А мы сидим ждём приказ на снятие заземления, потому что по наряду должны сдать рабочее место с наложенным заземлением - в таком же виде как и принимали в работу. Ну а когда она вспомнила про нас, видимо забыла что не отдавала приказа (а это в журнале фиксируется) и давай тому механику звонить, чтобы уже ему дать приказ на включение разъединителя и подачу питания. 6000 вольт... На заземлённый кабель...
Ну тут всё и начались...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Пупырь 1 ноя 2024 в 17:31
Ярила  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (Shizik1985 @ 01.11.2024 - 17:19)
Отгребут люлей оба это однозначно и диспетчер за компанию ,служба РЗА и главный инженер больше всех. Ладно они накосячили , но почему ни чего из защит не отработало.

У нас когда шторками перекрыло выключатель 10кВ, выгорели 4 ячейки, включая ячейку ТН, ячейки восстановлению не подлежали, тупо выпиливали их потом и пидорили весь модуль. На соседние ячейки дуга перекинулась по вторичке, горела дуга до тех пор пока с кнопки ввода не отвалили. Релейщики тогда знатно отгребали, двоих на переобучение отправили. Ебля месяца два была по данному случаю. Романтика энергетиков)))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
KEX84 1 ноя 2024 в 17:32
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Volgin73 @ 1.11.2024 - 07:29)
Поясните дурачку, а это норм что снимающий тупо на улицу побежал, а не к рубильнику какому-нибудь, и даже не посмотрев что там с учеником?

правильная самооценка в данном случае, он к рубильнику и побежал, далее по видео это понятно

Это сообщение отредактировал KEX84 - 1 ноя 2024 в 17:32
Nachorn 1 ноя 2024 в 17:35
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Добрый пятничный вечер! Свежего пива, симпотных барышень, лёгкой смерти на костре (относится только к ведьмам!)
Бля, я не в той теме! Электрики!Вырубайте всю линию!

Это сообщение отредактировал Nachorn - 1 ноя 2024 в 17:49
Svarozhi4 1 ноя 2024 в 17:35
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Он там что-то про ножи сказал, похоже заземляющие ножи не проверили

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Пупырь 1 ноя 2024 в 17:36
Ярила  •  На сайте 13 лет
7
Цитата (ElektrikSPb @ 01.11.2024 - 17:31)
У нас такая хрень случилась на секции шин 6kV ЗРУ 1955 года постройки. А это не вот это вот всё закрытое - там двери из сетки-рабицы, за которыми масляные выключатели, предохранители и разъединители. И вот эта вся совокупность коммутационных аппаратов, шин и изоляторов прямо у тебя перед глазами.
Механику бежать некуда было - успел лечь и дальше уже полз от ячейки к телефону по диэлектрическому ковру, а над головой летели осколки фарфоровых изоляторов. Вся секция выгорела, у механика ни царапины. Повезло. Только потряхивало не много.
Это мы, на соседней подстанции заземление не сняли. Вы спросите почему? А потому что приказа диспетчера не было! Она одновременно два наряда вела и это нормально - бывает и больше. Так вот, она от нас доклад об окончании работ приняла и сразу на другой объект переключилась. А мы сидим ждём приказ на снятие заземления, потому что по наряду должны сдать рабочее место с наложенным заземлением, в таком же виде как и принимали в работу. Ну а когда она вспомнила про нас, видимо забыла что не отдавала приказа (а это в журнале фиксируется) и давай тому механику звонить, чтобы уже ему дать приказ на включение разъединителя и подачу питания. 6000 вольт... На заземлённый кабель...
Ну и начались...

Диспетчера вообще сверх люди, у них пипец какая ответственность и нагрузка. Особенно у энергодиспетчера на ржд, там пиздец сколько нарядов и распоряжений по дистанции одновременно ведется, а руководству компании похую, сгорел человек-вон та тётя диспетчер виновата, мы ей блять 80 тыщ платим, а она ебланит!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Shizik1985 1 ноя 2024 в 17:37
Шутник  •  На сайте 1 год
3
Цитата (Пупырь @ 1.11.2024 - 17:31)
Цитата (Shizik1985 @ 01.11.2024 - 17:19)
Отгребут люлей оба это однозначно и диспетчер за компанию ,служба РЗА и главный инженер больше всех. Ладно они накосячили , но почему ни чего из защит не отработало.

У нас когда шторками перекрыло выключатель 10кВ, выгорели 4 ячейки, включая ячейку ТН, ячейки восстановлению не подлежали, тупо выпиливали их потом и пидорили весь модуль. На соседние ячейки дуга перекинулась по вторичке, горела дуга до тех пор пока с кнопки ввода не отвалили. Релейщики тогда знатно отгребали, двоих на переобучение отправили. Ебля месяца два была по данному случаю. Романтика энергетиков)))

Да эти шторки всем подгадить успели похоже , на старых К47,52,59 стоят=((( И еще успеют ,этого хлама полно.

Это сообщение отредактировал Shizik1985 - 1 ноя 2024 в 17:39
Синтетик 1 ноя 2024 в 17:39
Тгасклит  •  На сайте 8 лет
2
Какой 35 ввод, он в отдел кадров побежал, писать на расчёт.

Это сообщение отредактировал Синтетик - 1 ноя 2024 в 17:39
1grom10 1 ноя 2024 в 17:39
Весельчак  •  На сайте 12 лет
3
Цитата
Поясните дурачку, а это норм что снимающий тупо на улицу побежал, а не к рубильнику какому-нибудь, и даже не посмотрев что там с учеником?

А ты куда бы побежал...просто интересно.
ElektrikSPb 1 ноя 2024 в 17:42
Ярила  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (Пупырь @ 01.11.2024 - 17:36)
Диспетчера вообще сверх люди, у них пипец какая ответственность и нагрузка. Особенно у энергодиспетчера на ржд, там пиздец сколько нарядов и распоряжений по дистанции одновременно ведется, а руководству компании похую, сгорел человек-вон та тётя диспетчер виновата, мы ей блять 80 тыщ платим, а она ебланит!

Абсолютно согласен. Тем более в описанном случае было почти РЖД - метрополитен.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Shizik1985 1 ноя 2024 в 17:42
Шутник  •  На сайте 1 год
2
Цитата (Пупырь @ 1.11.2024 - 17:24)
Цитата (Shizik1985 @ 01.11.2024 - 16:49)
Коллега такое может быть и было что штангами поддерживали  , но посмотрев видео это не оно , обратите внимание они закатывают тележку в рабочее положение с подключенными вторичными цепями, чего делать нельзя (автоматический выключатель и тумблер не гарантия от залипания контактов) ! Тут может быть сразу несколько причин , не исправность мех блокировок ( на заземляющие ножи или выключатель во включенном положении), включение  выключателя при подключении вторичных цепей. Ну неисправность РЗА это итак понятно ввод по 35 кВ должен был сразу отключится ,как и секция шин 6/10 кВ ,защита секции шин и трансформатора вообще ни как не отработали.   Видео не полное весь алгоритм работы по бланку переключений мы не видим. Причин может быть не сколько ,а не одна.

Так же если я не ошибаюсь во время полного комплекса испытаний высоковольтного выключателя, ставят закоротки на все 3 фазы, так что может быть такой вариант что вкатили выключатель с закороткой, она понятно моментально перегорела но потянула дугу и понеслась

Может быть и такое, но его как правило выкатывают полностью и пропустить такое не возможно , перед закаткой.

Это сообщение отредактировал Shizik1985 - 1 ноя 2024 в 17:43
kpk31gru 1 ноя 2024 в 17:45
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
А че туда руки перед тем как пихать не надо вырубать напругу?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Sivenkij 1 ноя 2024 в 17:48
Шутник  •  На сайте 15 лет
-2
ТЕ я снимаю в тикток, а после нас хоть потоп!? Отлично
bravo.gif
Shizik1985 1 ноя 2024 в 17:49
Шутник  •  На сайте 1 год
0
Цитата (kpk31gru @ 1.11.2024 - 17:45)
А че туда руки перед тем как пихать не надо вырубать напругу?

Как бы не предполагается что выключатель ,включен ,или заземлен(закорочен) =)))) Ну такого не должно быть , а оно вона как=)) Представляю как сейчас потеет главный инженер и служба РЗА=)))

Это сообщение отредактировал Shizik1985 - 1 ноя 2024 в 17:51
LIV 1 ноя 2024 в 17:50
Ярило  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (tubdoc62 @ 1.11.2024 - 15:29)
А мне интересно кем и как это снято....

не Спилберг точно..
Ушац 1 ноя 2024 в 17:53
Весельчак  •  На сайте 8 лет
1
В испытательном положении шторки не закрываются.
Lifcey 1 ноя 2024 в 17:54
Весельчак  •  На сайте 8 лет
8
Ну хз...
Электромагнитная блокировка вряд ли тут есть, но есть механическая:
Нельзя вкатить тележку с включенным выключателем, нельзя вкатить тележку при включенном заземляющем ноже.
При КЗ на шинах должны работать:
логическая защита шин, дуговая защита - без выдержки времени
МТЗ ввода 6 кВ (или секционного выключателя) - с выдержкой пару секунд
МТЗ стороны 35-кВ (судя по крикам ввод отключить 35-ый) трансформатора - с выдержкой секунды три
Ничего из этого не работало, что крайне странно. Возможно, вкатывали включенный/неисправный выключатель, и дуга изначально горела из-за тока нагрузки и не до конца вкаченной телеги при большом переходном сопротивлении, поэтому защиты и не работали.
На 44-ой секунде такое ощущение, что дуга нашла нормальный путь до земли ( ошиновки 35 кВ вроде быть не должно рядом), защиты отключили, а потом какого-то моржового прошел АВР, хотя явно запрет от защит должен был быть.
Интересный случай.
Shizik1985 1 ноя 2024 в 17:57
Шутник  •  На сайте 1 год
2
Цитата (ЯПавел @ 1.11.2024 - 17:31)
Надо дождаться разъяснения. Не похоже на раздолбайство оперативников, ибо на камеру никто не станет пропускать пункты Б.П., скорее какой-то форс-мажор типа излома изолятора или падения шторки на токоведущие. Там куча защит от дурака, таких как невозможность поставить тележку в рабочее положение при включенных ЗН или при включенном выключателе.

В том то и прикол , шторки исключены в виду того что выключатель уже в контрольном положении , осталось докатить до рабочего и дожать механически в губки. Но каким то боком он оказался либо включенным ,либо закороченым.Еще и подключены вторичные цепи выключателя , там РЗА если что электромеханическая этого делать нельзя нужен видимый разрыв цепей,а его нет , там банально может что то где то залипнуть и залипало. Может быть проблема в цепях РЗА.

Это сообщение отредактировал Shizik1985 - 1 ноя 2024 в 17:59
Lifcey 1 ноя 2024 в 17:59
Весельчак  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (Shizik1985 @ 1.11.2024 - 17:57)
Цитата (ЯПавел @ 1.11.2024 - 17:31)
Надо дождаться разъяснения. Не похоже на раздолбайство оперативников, ибо на камеру никто не станет пропускать пункты Б.П., скорее какой-то форс-мажор типа излома изолятора или падения шторки на токоведущие. Там куча защит от дурака, таких как невозможность поставить тележку в рабочее положение при включенных ЗН или при включенном выключателе.

В том то и прикол , шторки исключены в виду того что выключатель уже в контрольном положении , осталось докатить до рабочего и дожать механически в губки. Но каким то боком он оказался либо включенным ,либо закороченым.Еще и подключены вторичные цепи выключателя , там РЗА если что электромеханическая этого делать нельзя нужен видимый разрыв цепей,а его нет. Может быть проблема в цепях РЗА.

Если б выключатель в момент коммутации вторичных цепей включился, это было бы слышно
Shizik1985 1 ноя 2024 в 18:01
Шутник  •  На сайте 1 год
0
Цитата (Lifcey @ 1.11.2024 - 17:59)
Цитата (Shizik1985 @ 1.11.2024 - 17:57)
Цитата (ЯПавел @ 1.11.2024 - 17:31)
Надо дождаться разъяснения. Не похоже на раздолбайство оперативников, ибо на камеру никто не станет пропускать пункты Б.П., скорее какой-то форс-мажор типа излома изолятора или падения шторки на токоведущие. Там куча защит от дурака, таких как невозможность поставить тележку в рабочее положение при включенных ЗН или при включенном выключателе.

В том то и прикол , шторки исключены в виду того что выключатель уже в контрольном положении , осталось докатить до рабочего и дожать механически в губки. Но каким то боком он оказался либо включенным ,либо закороченым.Еще и подключены вторичные цепи выключателя , там РЗА если что электромеханическая этого делать нельзя нужен видимый разрыв цепей,а его нет. Может быть проблема в цепях РЗА.

Если б выключатель в момент коммутации вторичных цепей включился, это было бы слышно

Может он уже был включен , проверяли работает или нет , пружина не откинула на выключателе сработала,но не откинула звук есть флажок на выключено ,а ножи на месте остались. В любом случае там не один косяк ,а там их похоже много. Старое железо, есть старое железо...

Это сообщение отредактировал Shizik1985 - 1 ноя 2024 в 18:10
Виктрч 1 ноя 2024 в 18:01
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Shizik1985 @ 01.11.2024 - 17:19)
Отгребут люлей оба это однозначно и диспетчер за компанию ,служба РЗА и главный инженер больше всех. Ладно они накосячили , но почему ни чего из защит не отработало.

Да всё ОК, виновных нет, это 24 числа ещё было😂😂😂

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Клювдий 1 ноя 2024 в 18:02
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (0ben @ 1.11.2024 - 15:48)
Это не наставник с учеником, это оперативный персонал - контролирующий и выполняющий переключения. Переключения выполняют по бланку, который составили они же заранее. Ответственность несут оба.

и какая ответственность за это предусмотрена?
Виктрч 1 ноя 2024 в 18:03
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Клювдий @ 01.11.2024 - 18:02)
и какая ответственность за это предусмотрена?

10% от премии

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 61 587
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  7 8 9  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх